90个千瓦的电机用多少平方线空开接触器热继都用多大的。谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-25
45平方铜导线为宜,线路距离远的话可以是适当加大截面。160A空开,接触器可用200A,热继电器200A整定值可设定在150A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMa1MVSaM.html
其他回答
第1个回答 2012-12-25
90个千瓦的电机用70平方绝缘铜线,350A负荷开关,使用降压起动柜操作,不使用热继,可用热电偶监测电机温升。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-12-25
用70的铜质电缆,空开,接触器,热继的额定电流都得大于180A,因为90KW的电机正常工作电流是180A左右,要是有重载的电流还要更大,主要看电机的最大电流来决定线缆,断路器,接触器以及热继的型号
第3个回答 2012-12-25
50平方线、200A空开接触器热继
相似回答
90千瓦电机用多大的线
和
空开
,
接触器
,
热继
。怎么算!
谢谢
解答!
答:
热继电器用180A的
。空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那么要用50~60平方的电缆。如果用3根独立电线供电,按5~6A/平方毫米估算线面积,那...
...
电机
是90kw的 一用一备
空开
,
接触器
,
热继用多大
,
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);
接触器都
按
电动机
额定电流计算可选185-200A;热继电器都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
...给一台
电动机
配电缆,
空开
,
热继
,
接触器的
标准是什么。
答:
那你
的电机
是
多大的
,一般是按电机的额定电流的.而计算的.热继一般电流的1,5倍,
接触器
也是电机电流的1.2到1.5倍就行了.
电动机热继
电器怎么选型?
答:
二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW
的电动机
大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定...
...功率如何计算电缆线径、
接触器
、热过载、
空气开关
答:
三相
电机的
话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A 电缆线径的话可以用ZR-BV-5x4 交流
接触器
LC3-D2510 热继电LR2-D-1322
空开的
话C65N-D25/3P
通过负载功率怎样选择交流
接触器
,
空开
?线径?
热继
?等等
答:
比入15KW电机选择:额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流
接触器
、空开50A左右 热继电器40A左右 选择导线比较复杂,有下面的一些注意事项:选择导线的三条原则:1)近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证
电线的
发热在合格范围;2)远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要...
如何根据
电动机
功率选择
空气开关
,
接触器
和
热继
电器?
答:
功率X2.3为
接触器的
安数,功率X2为最小空开安数,热继为比所选开关小一点安数
空开
,
接触器
,
热继的
选择
答:
电机50kw电流100A,
空开用
200或250的,
接触器用
160的,热继100的
大家正在搜
15千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大空开
3千瓦电机用多大空开
4千瓦电机用几平方电缆
4千瓦用多大的空开
5.5kw电机用多大空开
30千瓦电机多少电流
三相30千瓦用多大空开
11kw电机用多大空开
相关问题
90千瓦电机用多大的线和空开,接触器,热继。怎么算!谢谢解答...
十个单相电陶炉每个3千瓦请问要配多大空开和接触器用多少平方毫...
假如30KW电机直起的话该用多大空开,接触器,热继电啊。
90个千瓦380伏配多少安培的空开,和接触器?
十一千瓦的三相电机用多大的空开接触器热继是怎样算出来的
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器...
请问3千瓦电机用多少安空开、多大接触器?多大过热保护器?谢谢
空调机组 如图 这上面显示的功率是多少 选配多大的线 用不用...