假如30KW电机直起的话该用多大空开,接触器,热继电啊。

要是星三角启动又该用多大空开,接触器,热继电啊。寻求算法

30KW电机额定电流:57A,
选用空开100A
选用接触器最好用100A
选用热继电器65A以下
要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-22
用125A空开 100AKM 63JR 星三角也同样。选空开1.5-2.0倍电机额定电流。接触稍大于额定 热 继电大于或等于额定即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-22
空开100A-125A即可 接触器选80-100A 热继选63A
星角接触器可选60A
第3个回答  2011-07-22
一楼回答的够详细了,你自己算吧,反正能大不要小就行
相似回答