88问答网
所有问题
假如30KW电机直起的话该用多大空开,接触器,热继电啊。
要是星三角启动又该用多大空开,接触器,热继电啊。寻求算法
举报该问题
推荐答案 2011-07-22
30KW电机额定电流:57A,
选用空开100A
选用接触器最好用100A
选用热继电器65A以下
要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gB1atVBS1.html
其他回答
第1个回答 2011-07-22
用125A空开 100AKM 63JR 星三角也同样。选空开1.5-2.0倍电机额定电流。接触稍大于额定 热 继电大于或等于额定即可。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-07-22
空开100A-125A即可 接触器选80-100A 热继选63A
星角接触器可选60A
第3个回答 2011-07-22
一楼回答的够详细了,你自己算吧,反正能大不要小就行
相似回答
...水泵
电机,
需要配
多大的空气开关,接触器,热继电
器,已经相应的铜线直径...
答:
需要空气开关容量:
100A
热继电器规格:63A 接触器规格:100A
铜导线面积:16平方毫米
30千瓦电动机
配
多大
磁力启动
器,
电源总开关,交流
接触器
容量,主回路熔断 ...
答:
你说的30kw电机应该是380的吧.空开选100A左右的就行
,继电器按钮选80A的就可以,磁力启动器没选过不过应该和热继差不多,60A就可以了
30WK的三相
电机要
配
多大
截面的电缆?
空气开关
?
热继
?
答:
你的三相电机规格应该是30Kw(30千瓦)吧,如果是,相电压是380V的,用铜心电缆16平方,用铝心电缆要25平方。
空气开关80安,热继电器买48/65型调60安
30千瓦的电机
怎么配线?和选用断路
器,热继电
器?
答:
我认为选用16mm铜线9好了
,一平方带4安,电线的配线就是功率除以2 在加点余量就可以了。电动机控制:断路器DZ20Y-100/33002 63A,接触器CJ20-63A ,电机保护器3DB12-60 电容补偿回路:断路器DZ47-63/3P C25A,电容切换接触器CJ19-32/11,电容器BSMJ1-0.4-10-3,热继电器JR36-20 13-18A ...
20KW鼓风机和
30KW
引风机选
空开
。。。
答:
要是我的话:1
空开
:60A,D型的(
电机用
的)2
接触器
:60A的 3、
热继
中间值:40A,60A。4、控柜到电机:6平方(星三角启动)如果全压启动或用变频器:10平方(20KW的),16平方(40KW的)5、电源总线:25平方。
...给一台
电动机
配电缆
,空开,热继,接触器
的标准是什么。
答:
那你的电机是
多大的
,一般是按
电机的
额定电流的.而计算的.
热继
一般电流的1,5倍
,接触器
也是电机电流的1.2到1.5倍就行了.
如何根据
电动机
功率选择
空气开关,接触器
和
热继电
器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小
空开
安数
,热继
为比所选开关小一点安数
热继电
器整定电流是多少?
答:
3KW
的电动机
大约6A多电流
,空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流异步
电动机的
额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电
器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
大家正在搜
60KvA变压器多大电机可以直起
72v1000w中直电机电流多大
电机直起电流多大
电机直接启动瞬间电流多大
电动电机多少千瓦直接起动
多大电机可以直起
多大功率电机不能直接启动
多大电动机可直接启动
4kw电机用多大的线
相关问题
30KW的电机应该选用多大的空开,多大的接触器和热继电器,能...
30kw的电机,要用多大的断路器和接触器还有热继电器?
30kw电机应该配多大接触器
我现在有一台30KW的水泵电机,需要配多大的空气开关,接触器...
30kw电机星三角启动接触器得多大热继电器得多大
三相30kw电动机用多大空开合适?
星三角启动30KW风机配多大的接触器,空气开关,急 谢谢
30KW电动机采用星三角启动,应用多少平的线,多大的接触器、...