160kw电机用多大空开,接触器,热继,电缆
160kw电机用多大空开,接触器,热继,电缆
举报该问题
推荐答案 2018-02-18
160千千瓦的点击额度电流有300A左右,
空开
是没有这么大的,需要用400A断路器,可以设置为320A的热继,电缆需要150平方的铜线,或者185平方的铝线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKgSgKKSBS1K1MtBMSK.html
相似回答
忠心请教广大老师傅,给一台
电动机
配
电缆
,
空开,热继,接触器
的标准是什么...
答:
那你的电机是多大的,
一般是按电机的额定电流的.而计算的.热继一般电流的1,5倍
,接触器也是电机电流的1.2到1.5倍就行了.
郭老师,知道
电机
功率如何计算
电缆线
径、
接触器
、热过载、
空气开关
答:
三相电机的话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A
电缆线径的话可以用ZR-BV-5x4 交流接触器LC3-D2510 热继电LR2-D-1322
空开的话C65N-D25/3P
...给一台
电动机
配
电缆,空开,热继,接触器,
熔芯的标准是什么。
答:
电压电流都要合适,不能大也不能小
,电缆要能承受住电流强度,开关要合适,要与电动机的电流电压相当,大了不起作用,小了开关易跳闸或熔断
电机
怎么选择断路器
,接触器,热继
电器,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A
,接触器
按额定选,如12A(11A接触器少见)
,热继
选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
通过负载功率怎样选择交流
接触器,空开
?线径?
热继
?等等
答:
比入15
KW电机
选择:额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流
接触器
、
空开
50A左右
热继
电器40A左右 选择导线比较复杂,有下面的一些注意事项:选择导线的三条原则:1)近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证电线的发热在合格范围;2)远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要...
空开,接触器,热继
的选择
答:
电机
50kw电流100A
,空开
用200或250的
,接触器
用
160
的
,热继
100的
关于三相
电机
开关
,接触器,热继
选型
答:
根据经验,一般选择国产的品牌,断路器按照1.5-2倍的额定电流选择。7.5
KW的电动机,
按照4级电动机的话,额定电流14.4A,放大0.9的系数,也就是16A。并不是崇洋媚外,就低压电气设备来说,很多国产的质量以及各项指标都不及国外品牌,例如西门子,ABB等,再加上国内的假货横行,设计选型的时候也图个...
...选择
空开
的大小
,热继
电器的大小还有就是
接触器
的大小?
答:
启动电流是运行电流的3-7倍,
空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流
,热继
电器按负载电流1.1-1.2倍选
,接触器
按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
大家正在搜
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
3千瓦电机用多大接触器
电机空开接触器明细表
空开与接触器接线
交流接触器和空开怎么接
220v时控开关和接触器接线图
1210接触器带多少千瓦
4011接触器带多少千瓦
相关问题
160kw用多大的空开
多大电机用多大空开多大接触器多大热继电多大线怎么计算
90千瓦电机用多大的线和空开,接触器,热继。怎么算!谢谢解答...
已知电机千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
4kw高频机空开要用多大,接触器,热继电器和电缆如何选择?
15KW的配电箱用多大的空开、接触器、热继、怎么算的、求高手...
10千瓦电机选多大断路器,接触器,热继电器和多大的电线
4KW电机应配置多大的热继电器,接触器以及空气开关?