电机星角启动时,接触器大小的设计要求,通常见到的是其中一个小,这样做对不,有什么依据?

如题所述

通常都是这么做的,在星三角启动的的时候,二次侧线圈用小一号的接触器实现接头短接,理由是节省成本,当然你换成3个一样大的最好。
之所以可以选小一号,并不是说它所承受的电流小,相反,因为是启动阶段,即使因为是星型接法启动电流比直接启动小的多,但也绝对比正常额定电流要大,但是接触器之所以是电机专业,就是因为它能承受瞬间的过流,短时间内都是允许的,所以在星三角允许几秒后切换出去,因为运行时间段,即使过流,也是可以的。
但如果电机是频繁启动,那就不能2大不小了,不然那个小的支撑不了多久。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-20
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。   采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。   起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。   由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。   Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。

比如,22KW的电机星角启动可以选择两个18.5KW的接触器和一个15KW的接触器,+一个星角时间继电器
第2个回答  2011-11-20
一般这个小的接触器是做为星形启动时短接星点用的,它承受的电流较小,所以是可用的。而且在控制电路中还可以先星形接触器得电后再主接触器得电,这样更可以减少启动电流对该接触器的冲击。