55kw的深水泵,星角启动,空开大小? 热继电器大小? 接触器大小?主的、星的、角的。熔丝大小?时间继电

的选择?
现在改了,来的是潜水泵,55kw,118A的 出来就3根电缆 Y接的,
这样好像不能星角启动了,该怎么办啊?

能求份自耦变压器启动的原理图么?
断路器,接触器,继电器的大小选择都要有的,
哎呀就是,帮我设计下啦。 55kw潜水泵,单台,Y接,
面板上1块电压表,启动停止按钮和指示,一块万转,
我看过很多图,有的用2个接触器的,有的用3个,还用中间继电器的,我糊涂了。

第1个回答  2011-04-16
用什么方法启动和供配电系统容量和配电线路有直接的关系。在非专用的配电系统条件下,采用降压限流启动是唯一的选择。380V供电的感应电动机的额定电流大约是电动机容量的2倍,而直接启动电流可达额定电流的5—6倍,采用降压启动的启动电流也可达额定电流的2---3倍,可用与55KW电机配套的降压起动装置操控。55KW电机已经不可以采用星角起动的方法来起动,因为它的起动电流太大,只适合容量在20KW以下的电机。在降压启动的条件下,熔断器额定电流一般按电动机额定电流的2。5--3倍选取。
第2个回答  2011-04-16
用自耦降压启动柜吧!可选75千瓦!有手动和自动一体的,按图纸接线即可!本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-16
当然啦 如果想用星三角启动器要六根线,变压器够大的话可以考录直接启动,但最好还是星三角启动,不行的话可以把电机打开把另外三根引出来,加变频器最好但价钱太高追问

能求份自耦变压器启动的原理图么?
断路器,接触器,继电器的大小选择都要有的,
哎呀就是,帮我设计下啦。 55kw潜水泵,单台,Y接,
面板上1块电压表,启动停止按钮和指示,一块万转,
我看过很多图,有的用2个接触器的,有的用3个,还用中间继电器的,我糊涂了。

追答

这个有卖现成的,自己装起来也不便宜

第4个回答  2011-04-16
星接的 电机 你还转换啥呀??

直接启动 没事的

最便宜的接触器是 CJX1-140或170 热继 JR36-160A 空开选用正泰NM1-225s 160A就行

如果实在觉得不妥 你就软启动或是变频(我看没必要)