中性点不接地系统,故障相为什么还能流过正常的负荷电流和电容电流?

1、中性点不接地的小电流接地系统发生单相接地故障时,全系统都将出现零序电压,零序电压大小等于正常运行时相电压,请问全系统的零序电压是不是都相等呢?

2、在中性点不接地系统中A相接地后,A相对地电压为0,对地电容被短接,那么A相电流,对地电容电流都为0才对,为什么A相仍有正常的负荷电流和电容电流流过呢?

请大师解惑!谢谢。

1、全系统的零序电压全部相等。
2、对于负载来说,单点接地并不构成回路,故仍有正常的负荷电流。而对于所谓的A相电容电流,正常线路的A相并无电容电流流过,故障线路的故障点到电源侧线路会有电容电流流过,但此电容电流并不是A相的电容电流,而是系统所有非故障相的总电容电流通过故障线路A相流回。追问

A相接地后, A相对地电压为0, 那么A相怎么还会有正常的负荷电流吗?应该是没有电压就没有电流呀?

追答

A相对地电压为零,故A相对地没有电流。A相对中性点(对其它两相)仍有正常的相电压(线电压),故仍有正常的负荷电流。

追问

您说的“A相对地电压为零,故A相对地没有电流”我所理解的这个电流是指没有电容电流,是吗?谢谢

追答

是的