中性点不接地系统发生单相接地故障时,各电压和电流如何变化

如题所述

为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用中性点不接地系统运行。

这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。

中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内故障还存在,就要停电处理。

扩展资料:

配电网中性点不接地的优缺点

配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。

(1)中性点不接地系统的主要优点包括: 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。在这种情况下:如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸; 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性;。

接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰,减小了对低压网的反击等。经济方面: 节省了接地设备,接地系统投资少。

(2) 中性点不接地系统的缺点:

①与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大;

②在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路;

③故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。

参考资料来源:

百度百科-中性点不接地系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
第2个回答  推荐于2017-09-22
发生接地故障,保护应该就动作了。很多保护都可能动作.线路差动,变压器差动,还有中性点零序,中性点间隙零序.

根据单相接地的情况不同,ABC三相的电压电流变化情况也不同。但中性点应该既有电压又有电流了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-11-17
对于非接地系统(零序电抗无穷情况),中性点电压升至相电压,非故障相相电压升至线电压。
当零序电抗大于正,负序电抗时,非故障相电压升高。
当零序电抗等于正,负序电抗时,非故障相电压为正常电压。
看到这么多水直接复制百度百科的水答案真的忍不了。专业选手值得信赖😈😈😈
第4个回答  2010-09-05
中性点不接地系统发生单相接地故障时,相电压升为线电压,电流就不清楚了。
相似回答