有什么优点和缺点?
答:
中性点不接地系统
在正常情况下,由于对地分布电容相等,所以中性点对地电压近似为零,但并不是想中性点接地系统那样被咬死的。当C相接地(金属接地)后,C相对地电压为零,中性点电压会抬高至相电压。由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算),即不会产生额外负载,...
为什么
中性点不接地
的电力
系统
发生单相接地时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地
的电力
系统
是指在三相电力系统中,中性点没有与地接触的情况。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
中性点不接地系统
与接地系统有什么区别呢?
答:
中性点
直接接地与
不接地
的区别如下:1、中性点直接接地的系统属于较大电流
接地系统
,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将...
为什么
中性点不接地系统
,发生单相接地故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个...
为什么
中性点不接地
?
答:
一,
中性点不接地系统
: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地点---大地---线路两正常相线对地电容---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低电压、短线路导线对地电容不是很大,所以接地电流比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消...
中线
点不
直接
接地系统
是( )。
答:
【答案】:A 110 KV及以上电力
系统
采用中性点直接接地运行方式,以减低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。35 KV及以下高压电力系统一般采用
中性点不接地
方式比较好,这是因为这种接地方式接地电流较小,成本较低,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题。
变压器
中性点
为何
不接地
呢?
答:
1、IT
系统
(1)IT系统就是电源
中性点不接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于...
中性点不接地系统
发生接地故障时?
答:
使系统正常运行。通俗来讲:
中性点不接地系统
发生单相接地故障时,接地相和地电压“串通”了,接地相和地电压融为一体,其他相的相电压(对地电压)EE此时变成了线电压,升高了1.73倍。但各相之间的线电压保持不变。也就是说用户的用电不会发生变化,但是其他相的绝缘要抗住压力(1.73倍)。
10KV配电
系统
为
中性点不接地
,为何PT中性点接地,有何作用?
答:
只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在
系统
发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告10KV系统发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个接地是工作接地;因为
中性点不接地
,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
中性点
直接
接地系统
和不直接接地系统。发生单相短路接地,有什么区别...
答:
中性点直接
接地系统
发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,故障电流大。
中性点不
直接接地系统发生单相接地时,中性点电压最高为相电压,非故障相电压升高到线电压,故障电流较小。