中性点不接地系统单相接地故障的特点

如题。。。

若是中性点不接地系统发生单相金属性接地时,中性点电压由原来的零升为相电压;故障相相电压为零,对地电容被短接,其对地电容电流为零,非故障相相电压升高 √3倍,相应的对地电容电流也较正常时增大了√3倍,三相线电压不变(仍然对称),故对电力系统的正常工作没有影响,但是由于非故障相相电压升高为线电压,电气设备的绝缘水平要求相应升高,有可能发展为两相短路故障。所以要求系统在带故障运行期间(通常为2小时),由运行人员排除故障。若是接地不为金属性接地,则相应的参数变化与上述趋势相同,但其变化量不会呈现明显的倍数关系。另外,一定有零序分量存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-30
1)发生接地后,相当于中性点漂移接地,各相之间的电压不变,因此可以向用户继续供电为查找故障赢得时间,一般带故障运行时间是2小时。
2)发生接地后,中性点电位升高,若是金属性接地,则升高为相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高√3倍。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-30
(1)接地相对地电压为零,其他两相的对地电压升高 √3倍,但三相线电压和负荷电流仍然对称。
(2)全系统都将出现零序电压。故障点提供。
(3)在故障的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为母线流向线路。
(4)在故障线路上,零序电流为全系统费故障元件对地电容电流之总和。
第3个回答  2010-06-30
1、对地电容电流从接地点流向母线,造成接地点电弧产生;2、中心点的位移电压升高,烧坏设备