.中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流相比往往 大还是小?为什么?

没金币了 但是还是希望高手帮我解答一下 谢谢

小,答案是肯定的。
电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-12
接地故障电流很小,因为中性点是不接地的,单相接地时接地电流只能通过电缆对地的分布电容回到电网,所以中性点不接地系统的漏电保护一般用的是零序电流保护,但不太灵敏。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答  推荐于2017-09-03
接地故障电流很小,因为中性点是不接地的,单相接地时接地电流只能通过电缆对地的分布电容回到电网,所以中性点不接地系统的漏电保护一般用的是零序电流保护,但不太灵敏。本回答被提问者采纳
相似回答