为什么中性点不接地系统,发生单相接地故障时,三相电压仍平衡?答得好多加分哟~

我在看电力系统工程基础这本书时,里面有如题的描述,但是觉得矛盾,因为假设A相接地故障,那么A相电压为0,B、C相电压升高为线电压,那么既然A相电压为0,与B、C相电压的大小都不一样,怎么还能说三相电压还是平衡的呢?困惑中,各位大虾,请看清我的问题,我想知道为什么他们不一样大却还说他们平衡?
有个小问题,好像是线电压对称~

三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不接地系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点漂移了,中心点的电压不是0了,而是A相的相电压了。所以B、C两相的与A相之间还是线电压,还是平衡的。
你之所以困惑,是因为将中心点接地的概念用在不接地系统中了,在中心点接地系统中,中心点的电位永远是零,但是在中心点不接地系统中,中心点电位是可以漂移的,是不固定的。
所以,在文革期间,中国缺少铜,就用这个原理创造了两相输电技术,线路中只有两根线,分别送B、C相,A相接地,用大地送电,中心点不接地。到达目的地后再通过一台变压器将不接地系统变为中心点接地系统供使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-28
你好:
——★1、中性点不接地系统,大地与系统是没有电气连接的。
——★2、中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生单相接地故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流。
——★3、“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性短路,所以它们之间的电压仍然是平衡的。
第2个回答  2021-01-15
所以B、C两相的与A相之间还是线电压,还是平衡的