中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正常运行时的3倍

如题所述

我来回答你吧,如果A相发生单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,电流大小都为(Io=Un*Co),这是根据公式来的哈。当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ibd、或者=根号3*Icd),这些电压电流都是向量的哦,所以不能直接数值相加,而是看向量图。我们知道发生故障后B、C两相电压会升高为原来的(根号3)倍,那么相应的B、C两相对地容性电流也就升高为原来的(根号3)倍了吧,也就是此时(Id=根号3*根号3*Ibd)或(=根号3*根号3*Icd),就等于3倍的 Io 啦。还有容性电流是超前电压90度的哈,第一次回答问题所以有些啰嗦,勿怪啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,根据公式算出电流大小即为正常运行的三倍。

内容拓展:

一、中性点不接地系统是中国才有电力系统,方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。

二、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。

三、这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。