30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!

如题所述

30KW的三相电机接触器选择100安的,热继电器选择50到80之间的就行。

三相异步电机靠同时接入380V三相交流电流供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。

扩展资料:

注意事项:

在三相交流异步电动机通电试运行时必须提醒在场人员注意,不应站在三相交流异步电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。

接通电源之前就应做好切断电源的准备,以防接通电源后三相交流异步电动机出现不正常的情况(如三相交流异步电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)时能立即切断电源。

参考资料来源:百度百科-三相电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
按三相负载计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.85≈53.6A;
一、选择控制开关的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=53.6×1.2≈64.4A,
  选择Ir=80A的接触器合适,如:CDC9i-80 。
二、热保护的热继器选择:
  一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作电流。
  选用CDR9i-95/3 电流整定范围:48~65A。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
如果直接启动的话接触器选择100安的,热继电器选择50到80之间的就行。本回答被网友采纳