郭老师,知道电机功率如何计算电缆线径、接触器、热过载、空气开关
如电动机功率为11KW
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-02-25
三相电机的话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A 电缆线径的话可以用ZR-BV-5x4 交流接触器LC3-D2510 热继电LR2-D-1322 空开的话C65N-D25/3P
第2个回答 2010-02-25
每平方1一个千瓦乘以1.5安全系数 电流为每千瓦2安培所以接触器为40A本回答被提问者采纳
相似回答
知道电机功率如何计算电缆线径
、
接触器
、
热过载
、
空气开关
答:
5.5KW,380V供电下,额定电流11A,那么空开选额定电流的1.5-2.5倍,选25A;
热过载
选额定电流的大小,调到11A或12A,看负载情况;
接触器
选额定电流比11A大的就行,比如施奈德的LCAD18,额定电流18A,就能满足条件;
电缆
要留有至少20%的裕量,2.5平方或4平方都行,其载流量分别是18A和25A,具体的...
知道电机功率如何计算电缆线径
、
接触器
、
热过载
、
空气开关
答:
输出的功率是指的有功
功率,
所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。
怎么
根据
电机功率
选择导线和
空气开关,接触器
等
答:
知道功率就能知道额定电流,空开选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上
。接触器也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
知道电机功率如何
选空开
,接触器,
电线
答:
按照
电动机
额定电流的1.5-2倍选取
空气开关
及交流
接触器
。导线按照额定电流的1.2倍选取(宁大勿小)
已知一台低压380V
电动机功率,
试问应
如何
选择交流
接触器
、空开、过热继 ...
答:
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流
接触器,
根据
电机功率
选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型...
如何
根据
电动机功率
选择
空气开关,接触器
和热继电器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数
,功率
X2为最小空开安数,热继为比所选开关小一点安数
4kw的
电机
用多大的空开和
接触器热过载怎么算
?
答:
4kw的电机需要15A空开,12-15A
接触器,
7-15A热继电器,2.5-4平方
电缆
。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍
,接触器
额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
知道电机
多少千瓦
怎么计算
用多大的空开、
接触器
和热保护?
答:
如果是直接启动,空开额定电流应该为你电机电流的4倍,另外选型时要选择具有D类脱扣曲线的
空气开关
。如DZ47 3P 40A D或C65N 3P 32A D这样的。接触器如果不考虑成本,可以选择额定范围为你
电机算出
电流值1.5倍到2倍的
接触器,
这样寿命长一点。热保护整定范围可以调节成和你估算的电流相等或大1.1倍...