88问答网
所有问题
多大电机用多大空开多大接触器多大热继电多大线怎么计算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-21
例:15KW 电机 电流30安左右。
空开多大、 接触器、热继、 要跟负载多大来选,一般的负载是电流的2.5倍。 经验值。
追问
是不是负载乘以2.5就是空开,接触器,热继的大小了。假如要是星三角启动又该怎么算呢,麻烦你能举个例子吗
追答
电流30安的2.5倍。星三角启动2.5倍也够的。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-07-21
教你个简单的,三相电机每KW按2A算就行了,空开、接触器、热继电器选时再大一级
第3个回答 2011-07-21
现代电气控制上有
相似回答
...功率如何
计算
电缆线径、
接触器
、热过载、
空气开关
答:
三相电机的话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A
电缆线径的话可以用ZR-BV-5x4 交流接触器LC3-D2510 热继电LR2-D-1322 空开的话C65N-D25/3P
星三角启动15KW
电机选用多大空开
3个
接触器
分别选多大的,
热继电多大
的...
答:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。
可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A
,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
通过负载功率怎样选择交流
接触器
,
空开
?线径?
热继
?等等
答:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右
选择导线比较复杂,有下面的一些注意事项:选择导线的三条原则:1)近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证电线的发热在合格范围;2)远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要考虑电压损失,要保证...
90千瓦
电机用多大
的线和
空开
,
接触器
,
热继
。
怎么算
!谢谢解答!
答:
热继电器用180A的。空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A
。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那么要用50~60平方的电缆。如果用3根独立电线供电,按5~6A/平方毫米估算线面积,...
7.5千瓦
电机用
几平方的线?
多大
的
接触器
?多大的
空开
?多大的刀开关?多大...
答:
三相电机 线:4平方的铜线
接触器
:18A的接触器
空开
:20A的空开
热继电
器: 12~18A的热继 算法:功率=根号3*功率因数*电压*电流 另外 选型是有规格的。
如何根据
电动机
功率选择
空气开关
,
接触器
和
热继电
器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小空开安数,热继为比所选开关小一点安数
...
空开
选择200A,交流
接触器
200A,
热继电
器选择130A。OK吗有公式可以算...
答:
380V 40KW的电机导线选择70m㎡线没有问题,如果只是短路保护,选择200A空开可以,如果兼顾过负荷保护,100—150A的空开就可以了,交流
接触器
200A没有问题,热继电器选择130A没有问题,但用了空开可以不
用热继电
器。额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A 如果是近距离(几...
7.5千瓦的
电机需要多大
的
空开
、
接触器
、热保护、按扭开关?
怎么算
出来的...
答:
7.5KW=15A,
接触器选用
18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,
热继电
器就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-18A,就算调15A,刚好7.5KW也不怕的,因为热继电器的动作值是绝对可以躲过电机的启动电流的,没...
大家正在搜
15kw电机用多大热继电器
2.2kw电机用多大的热继电器
7.5kw电机用多大热继电器
7.5kw电机用多大接触器
11千瓦电机用多大接触器
电机空开接触器明细表
11kw380V电机配多大接触器
4千瓦电机选多大的接触器
22千瓦电机配多大接触器
相关问题
2.2KW用多大空开,多大接触器,多大热继
90千瓦电机用多大的线和空开,接触器,热继。怎么算!谢谢解答...
已知电机千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
4KW电机应配置多大的热继电器·接触器·空气开关
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
7.5千瓦电机用几平方的线?多大的接触器?多大的空开?多大的...
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器