母线接地时为什么后台报出:一相电压不变,一相降低,一相升高,降低和升高幅度一 样,是什么原因?

正常时母线电压为6.0V 后台机显示 接地时:Ua=8.5V =6.0 V Uc=3.5V,这是什么原因,从未遇到这种情况,(后台没误报)

我在变电站集控上班,也遇到过你说的这种情况:当时是Ua在7-8.5v浮动,Ub在6.0v上下浮动,Uc在3.5-4V上下浮动。出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是母线互感器有小毛病。这种现象最大的可能是母线PT的问题,有可能是内部绕组或线圈绝缘降低或是其它问题,检查PT。如果有其中一相在瞬时出现为零的情况下,这时应该是线路接地(可能是瞬时或不完全接地),查线路接地的话则要检查线路了,这个就不多说了。如果你要是查出其它原因,请告知一下,我们互相学习,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-08
正常情况下三向对地阻抗(电阻)基本一致,所以显示的电压也基本一致。有单向接地时(不一定是直接接地)单向接地那向的对地阻抗变小,先应的其对地电压也要变低。看你给出的数值应该是C向接地了,变压器高低压侧都有可能追问

那A相与B相为什么会相差一定数值

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-08
应该 接地得降低 可能是有用电设备 电缆里产生了磁场 引起电压波动
第3个回答  2010-09-08
可能是谐振吧
相似回答