我在变电站集控上班,也遇到过你说的这种情况:当时是Ua在7-8.5v浮动,Ub在6.0v上下浮动,Uc在3.5-4V上下浮动。出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是母线互感器有小毛病。这种现象最大的可能是母线PT的问题,有可能是内部绕组或线圈绝缘降低或是其它问题,检查PT。如果有其中一相在瞬时出现为零的情况下,这时应该是线路接地(可能是瞬时或不完全接地),查线路接地的话则要检查线路了,这个就不多说了。如果你要是查出其它原因,请告知一下,我们互相学习,谢谢!