一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-10
一般是由于偏相造成,也有可能是接触不良。
第2个回答 2015-08-10
一相接地了吧
第3个回答 2015-08-10
你是怎么测量的,相间,还是对地
相似回答
...
一相
低,只有70多伏,(其中
两相
正常)。这
是什么原因
?
答:
原因有,本来输出电压就不足,二,线路过远,三,这相用电量过大(指单相用电都接了这相)导致这
相电压不
足
一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因
答:
一般是由于偏相造成,也有可能是接触不良。
一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因
,如何处理?
答:
三相电源中,有一相电压低,另外两相电压正常,
其中的一相带的负荷太大了
,解决方法,分段式把负载加到另外两相。用钳形表卡电流。
电压互感器低压侧
一相电压
为零
,两相不变
,线电压两个
降低,
一个不变,说...
答:
电压
互感器什么接法的,是两台VV接线还是三台星型接线的 一般这种情况如果是三台星形接线的考虑是某台互感器二次首端接地了,接地的话通常可能会损坏互感器的(相当于电压互感器二次短路),一次的熔断器可能会熔断,保护互感器 或者就是电压互感器一次断了。。
35千伏
两相不变一相降低
11.3正常吗
答:
不正常。35千伏是电力系统中的高压电压等级,高压线路
两相电压
应该相等
,一相降低
11.3意味着该相线路存在问题,是线路本身故障、接头松动、设备老化等原因导致的。这种情况下,应该立即对线路进行检修和维护,以确保电网的正常运行和电力系统的安全。
请问母线
一相电压降低另两相电压
正常,将PT拉出来,发现
降低相
保险发热...
答:
这个故障应该是保险接触不良造成该
相电压降低,
虽然说保险发热但是没断,但是发展下去要么保险熔断,要么接触不良发展成断开干脆没电压了,并
不是
说
电压是
随着保险熔断缓缓下降。上述回答是基于你"换上新保险后恢复正常"的表述进行判断的,如果换上新保险后(刚换新保险一般接触会正常的)还发热就是负载电流...
10KV母线
相电压两相不变,一相降低,
接地电压13伏是上面
原因
?
答:
降低相
可能熔断器坏
当
一相电压降低
很多不为零,其余
两相电压
大于相电压,但达不到线电压...
答:
这个应该说的是系统单相非金属性接地,如下图:系统的中性点可以是直接接地,也可以为经阻抗接地。当某
一相
(图中为A相)经过阻抗Z接地时A
相电压
将会
下降
很多,B、C相电压上升,但是达不到线电压。如果Z=0,称为金属性接地,UA=0,UB=UC=线电压。
大家正在搜
两相电压降低一项不变
三相电压一相降低两相升高
一相电压升高其余两相不变
电压一相升高两相降低
一相电压降低其他两相升高
pt电压一相升高两相不变
10千伏电压一相升高一相降低
电压互感器一相电压低
变压器其中一相电压低
相关问题
一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因,如何处理
电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个...
35kV母线一相电压下降,另外两相电压不变
110kV变电站10KV母线一相电压降低,另两相电压升高,故...
变压器一相电压电流为零,另两相电压降低,是什么原因
三相四线380/220系统一相电压高另两相电压低是什么原因
两相电压同时下降,另一相电压升为线电压,是两相接地短路故障吗...
电压一相降低,一相正常,一相升高,是什么故障