88问答网
所有问题
母线单相接地和PT单相断线时三相电压有什么变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-15
母线接地时接地相电压降低为0其余两相升高至线电压,PT断线时电压降低一般不为0,完好相电压为正常线电压.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVMtgSgB.html
其他回答
第1个回答 2010-08-15
故障的那一相相应的电压明显会下降,而无故障的另外两相电压相对升高。
参考资料:
二
第2个回答 2010-08-18
看的接地形式是什么样的。如果是小电流系统。母线有一相接地时,故障相电压降低。别的线电压降低。但PT 断线属于二次的,一次没什么变化。但二次的电压降低至百分之二十六。别的线电压也降低了。
相似回答
单相接地三相电压变化有什么
影响吗?
答:
首先,
单相接地三相电压的变化对于电力系统的稳定性具有重要影响
。当三相电压不对称时,电力系统的正常运行将受到影响。因为三相电压不对称会导致负载不平衡,电流不平衡,进一步引起设备损坏,电能浪费等问题。为了保证电力系统的正常运行,需要及时对系统进行监测和维护。其次,单相接地三相电压的变化对于设备的...
单相接地
对
三相
电的影响是
什么?
答:
三相电中如果有一相火线接地了,其他两相的电压,
对零线不会升高,但对地会升高,零线对地电压也会升高,接地相对地电压会降低
,对零线基本不变。三相线电压基本不变。单相接地时,不会出现单相短路而引起的短路电流使系统保护跳闸,不会影响三相线间电压之间的对称关系,只是使接地相电压变为0,而非接...
PT
高压熔断器有一相熔断时为
什么
开口三角
电压
不是100V?
答:
pt
高压一相熔断,此时开口三角电压为ua+ub+uc,每一相为33V,
三相电压
向量夹角120度,当a相熔断时,当ua为0时,ub+uc就等于原本a相电压反向,为33V。只有当一相
接地时
,开口三角电压才是100V。在开口三角上,正常每一相为33V,夹角120度,当a相接地时,中性点转移到原来的a相顶点处,b相和c...
...故障和电压互感器一相高压熔断器熔断
三相电压
会发生
什么变化
...
答:
电力系统发生
接地
故障时,故障相对地
电压
降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
三相电压
不平衡。具体是哪些原因造成的
答:
当线路一相
断线
并
单相接地时
,虽引起
三相电压
不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性
接地和
非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。谐振原因随着工业的...
10KV线路
单相
金属
接地
,变电站10KV
母线三相电压有
何异常?
答:
典型的
单相接地
,一低两高三不变!故障相对地
电压
降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,
三相
电路中,一相
接地
,
电压
会
有什么变化
答:
如果通过负载
接地
的话,
电压
没变化。直接接地的话就短路了,接地相会烧掉,电源侧不烧的话电压也没
啥变化
。
35kV设备发生
接地
后,
三相
电流
有什么变化?
答:
35Kv的系统,一般是中性点不接地系统,如发生两相接地,接地相电流很大,开关跳闸。如发生金属性
单相接地
,接地相
电压
为零,非接地相电压升高到线电压。接地相对地电流升高,为其它两相电容电流之和。
大家正在搜
母线单相接地线电压变化
单相接地三相电压的变化
单相接地为什么没有负序电压
单相接地电压电流变化
6kv母线单相接地的现象和处理
母线单相接地
10kv母线单相接地处理
母线单相接地现象
单相接地会引起母线短路吗
相关问题
母线接地母线电压有什么变化?PT断线母线电压有什么变化?
在小电流基地系统中某处发生单相接地时母线电压互感器开口三角形...
PT 断线与母线接地有何区别
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系...
PT与母线连接为何不会有三相短路接地? 35KV单相接地,1...
为什么PT开口三角上没有电压,当单相接地或短路时才有电压
单项接地与PT断线在数据上的显示有何区别
什么叫母线PT零序电压