10KV母线相电压两相不变,一相降低,接地电压13伏是上面原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-23
降低相可能熔断器坏
相似回答
10kV
供电系统
,一相电压
偏低3kV,请问什么
原因
造成的
答:
(1)这一相的负荷太重,该相电流太大,导致线路压降较大
。(2)系统中性点位置发生了偏移:10kV系统中性点常不接地,此时若存在较严重的三相不平衡,可能中性点位置偏移,导致某一相相电压偏低。(3)该项可能发生了单相接地故障,导致电压偏低。
一相电压降低,
另外
两相电压不变是
什么
原因
答:
一般是由于偏相造成,也有可能是接触不良。
1
10kV变
电站
10KV母线一相电压降低,
另
两相电压
升高,故障
原因
为何?
答:
在负载不对称的星型接线(中性点不接地或经小电抗接地)中
,中性点容易发生偏移,一相降低,另两相升高是正常的,但两台主变并列后,使电源本身的内阻抗降低很多,带负载能力得到很大提高,在不对称负载下,中性点偏移现象将较小,所以恢复正常。
母线接地
时为什么后台报出:
一相电压不变,一相降低,
一相升高,降低和升高...
答:
出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是母线互感器有小毛病
。这种现象最大的可能是母线PT的问题,有可能是内部绕组或线圈绝缘降低或是其它问题,检查PT。如果有其中一相在瞬时出现为零的情况下,这时应该是线路接地(可能是瞬时或不完全接地),查线路接地的话则...
为什么
10kV
线路单相
接地
后
电压
升高?
答:
这是由于变电站
10kV母线
上的电压互感器检测到零序电压
,电压
互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序
电压,
在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
10kv
线路单相
接地,
但
母线电压
无变化。三相对称
答:
因为我国
10kV
系统是
不接地
系统,单相
接地,
相当于单点接地,不构成回路,因此不影响三相之间的关系。
10kV
线路单相
接地
后为什么
相电压不变?
零序电压为100V。
10KV
PT为4相的...
答:
大地变成了
一相,
对中性点是
相电压,
所以零序
电压变
为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有
一相接地,
就变成了
两相接地
短路的严重事故,所以国家规定
,10KV
线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内没有解决,就要停电处理。
电压互感器低压侧
一相电压
为零
,两相不变,
线电压两个
降低,一
个不变,说...
答:
最大可能是高压缺相。所缺相,低压侧电压为零,其他
两相不变
。其它两相之间的线电压
不变,
其它两相对缺相相之间的线
电压降低
(为
相电压
)。
大家正在搜
母线电压是线电压还是相电压
电压等级是相电压还是线电压
110kv是线电压还是相电压
35kv母线线电压相电压多少
母线线电压和相电压的关系
三相电线电压和相电压
单相三相 线电压相电压
母线电压是相电压
10kv线电压和相电压
相关问题
母线接地时为什么后台报出:一相电压不变,一相降低,一相升高,...
110kV变电站10KV母线一相电压降低,另两相电压升高,故...
一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因,如何处理
一相电压降低,另外两相电压不变是什么原因
三相电中如果有一相火线接地了,那其他两相的电压会升高还是降低...
10kv线路单相接地,但母线电压无变化。电压互感器显示电压正...
10KV母线三相电压只有一相达线电压,另外两相正常一般是什么...
电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个...