88问答网
所有问题
电压一相降低,一相正常,一相升高,是什么故障?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-09-14
如果是三相380V的电压。只能说明一个问题,由于负载电流不平衡,在每相电路中的功率不同,所造成的
中性点
偏移导至的故障,要重新分配一下,谢谢楼主
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1tgcaSBMcccSKMt1aS.html
相似回答
电压一相降低,一相正常,一相升高,是什么故障?
答:
如果是三相380V的电压。只能说明一个问题,
由于负载电流不平衡,在每相电路中的功率不同,所造成的中性点偏移导至的故障
,要重新分配一下,谢谢楼主
...
一相降低,一相升高,
降低和升高幅度一 样
,是什么
原因?
答:
出现这种情况有三种可能:一是可能有线路单相或两相断线,二是单相不完全接地,三是母线互感器有小毛病
。
这种现象最大的可能是母线PT的问题
,有可能是内部绕组或线圈绝缘降低或是其它问题,检查PT。如果有其中一相在瞬时出现为零的情况下,这时应该是线路接地(可能是瞬时或不完全接地),查线路接地的话则...
电压一相升高,一相
不变
,一相降低,
不知到底
什么
原因?
答:
应该是进线公共零线断开了。
电压一相升高,一相
不变
,一相降低,
不知到底
什么
原因
答:
在三相负载不对称情况下,中线断开了。不对称负载作星形连接时,必须要有中线。中线的作用在于保持负载
相电压
基本对称,使负载能正常工作。为了避免中线断开,电力规程规定,在三相四线制供电系统中,中线上严禁安装保险丝、熔断器和开关。
变压器实际运行中
,一相电压升高,一相电压
对称
降低,什么
原因?
答:
变压器停电以后要对变压器做直流电阻试验和变比试验,并最终得出结论。
变压器
一相电压
低
是什么
原因造成的呢?
答:
变压器两相
正常一相
低的原因可能有多种。以下是几种可能的原因:1. 载荷不平衡:如果变压器的三相载荷不平衡,其中一相的负荷过高,可能导致该相的
电压
较低。这可能是由于不均匀的负荷分布或故障设备引起的。2. 变压器内部问题:变压器的铁芯或绕组可能存在
故障,
例如绕组接触不良、绕组短路、绕组过热等。
10kV测
电压
互感器时,一相电感
正常,一相
偏高,另一相偏低。这
是什么
原因...
答:
负载不均匀所引起的
三相电其中两相
电压
高,另
一相正常是什么
原因?
答:
出现三相电压严重不平衡这种情况的原因第一,三相负载严重不平衡,某一相火线和零线之间的负荷过大。第二,变压器中性点零线开路。第三
,电压
低的哪相可能有接地现象。第四,零线线径过细,供电距离过长。
大家正在搜
一相电压升高两相电压降低
10千伏电压一相升高一相降低
变压器一相电压升高是什么原因
一相电压降低其他两相升高
什么原因导致电压升高或降低
可以升高或降低电压的器件是
外电压高怎么降低
一相电压降低
为什么短路时电压降低
相关问题
电压一相降低,一相正常,一相升高,是什么故障
电力系统中一相电压正常一相升高一相降低是为什么
电压一相升高,一相不变,一相降低,不知到底什么原因
相电压相等,线电压一相偏高一相偏低一相正常,是什么原因
运行中的变压器一相电压升高,另外两相正常是什么原因?
10.5千伏发电机一相电压降低,一相电压升高,另一相电压不变...
母线接地时为什么后台报出:一相电压不变,一相降低,一相升高,...
变压器实际运行中,一相电压升高,一相电压对称降低,什么原因?