88问答网
所有问题
当前搜索:
倒母线时为什么要投单母压板
投单母
运行
压板
作用,谁知道,变电站上用的
答:
双母接线方式的母差保护用的,我们的保护里有,也经常操作,
“投单母”压板母线将保自动认为是单母线运行方式,双母线方式下投入该压板
,故障发生时,母差保护不再选在故障母线,直接跳双母上所有连接元件。所以该压板正常双母方式不投,只有当母联开关变成“死”开关时,以及一条母线检修一条母线运行时...
变电站倒闸操作
答:
因为这是一个等电位的状态。当电压差别较大时,断开电路会产生电弧,从而伤害设备
。你说的情况叫做热倒,即线路在运行状态下切换到另一条母线。
为确保倒母线的过程中,电压不会有较大变化
,需要将母联断路器的操作电源拉开,还需要投上单母线压板“有的地方叫做母线并列压板”,确保等电位操作。希望我的...
倒母线时为什么投
互联
压板
答:
减少误差
。倒母线时投互联压板的原因是倒母线时,母联开关必须在合闸位置,母差保护会通过互联压板,由两条母线变为一条母线,以减少误差,减少误动或拒动的情况。
110kv系统倒方式操作时,
为什么要
投入母联互联
压板
答:
刀闸操作
的时候
,母联间隔合上,两段
母线
其实是变成一段母线,所以要投入母联互联
压板
变电站
倒母线
操作,应先把母联断路器设备死开关,那么是应该先投入母差...
答:
倒母线
操作过程中,若已断开母联开关控制电源,还没有投入母线互联
压板
,由于此时母联开关已经改为死开关,若发生任一段母线故障,装置就会按照母线大差选择区内区外故障,小差确认故障母线,切除母联开关和故障母线所有支路开关,但由于母联开关控制电源已断开,母联开关不能断开,需要启动母联开关失灵保护,跳开非故障母线,而...
电气二次系统图中热倒是
什么
意思?
答:
但因为线路两把母线刀闸均在合闸位置,导致故障母线依然带电,故障未能隔离。所以,考虑这种情况,热
倒时
不仅要将母联开关的控制回路断开,还要把“
单母线压板
(有的地方叫母线互联压板)”给投上,保证故障时,母联不会断开,从而故障母线和正常母线同时跳开,进而隔离了故障。
倒母线
操作
时为什么
先投互联
压板
再断开母联控制电源开关
答:
先投入互联
压板
再拉母联操作电源,是因为投入互联压板后,两条
母线
作为一条母线来保护,任一母线故障都会无延时跳开两条母线,这时母联开关不会有动作,所以关键是在互联压板上;反之先拉开母联开关操作电源再投入互联压板,断开操作电源后,发生单条母线故障,小差动作要跳母联开关,因为没有操作电源,所以...
220KV双母线运行
为什么
停一台电压互感器时,
倒单母线
运行?
答:
那么挂在该
母线
上的设备保护就没有了电压量,会导致很多保护失效,所以要把所有设备倒至另外一条有PT运行的母线上,其保护才能正常运行。但是现在大部分设备保护可以切换PT抽取量,直接取另一母线电压量,那就不用停一条母线了,但是这样两条母线就属于硬连接了,母差一动两条母线一起跳。
不停电
倒母线
必会之母联互联
压板
与母联分列压板
答:
在不停电操作中,投入互联
压板
,连接母联,使母差保护不再进行小差判断,转而依靠大差直接跳闸。避免在
倒母线
过程中,因故障导致母联或分段开关误跳,可能引发不必要的停电和安全风险。确保在互联压板投入后断开母联开关的操作电源,防止延迟跳闸。3. 母联分列压板的应用分列压板是在母线分列运行时使用的,...
倒母线
后,拉开母联断路器时,拉开后
单母
运行或母线互联
压板
应投入,这...
答:
拉开母联断路器了,自然就是分开两段
母线
运行,这个时候不能再投入母线互联
压板
了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
分列运行压板和母联开关顺序
投弹母压板和互联压板
投弹母运行压板的作用
倒母线时为什么投互联压板
倒母线最简单三个步骤
倒母线投互联拉控制
倒母线为什么要投母联
投弹母压板和互联压板的区别
倒母线为什么要检查电压切换