88问答网
所有问题
当前搜索:
双母线分段接线段方式倒母线时
在进行
双母线
的
倒母线
操作时有哪些注意事项?
答:
3、取下母联开关的控制电源保险,防止
倒母线时
出现母联跳闸 4、倒负荷 5、倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。
双母线双分段
断路器
接线
的
倒母线
,母联和分段断路器的母差互联压板均应...
答:
双母
双分,总共4
段母线
,IMA/IMB/IIMA/IIMB 假设一回线路是挂在IMA,
倒母
的时候,要切换到IMB,那合上IMA和IMB之间的母联,然后投入母差互联压板就可以了呀,没有必要把IMA/IIMA之间的
分段
断路器合上,自然也没有必要投入分段的母差互联压板。
220KV
双母线接线倒母线
操作
方法
答:
220KV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用
双母线双分段接线方式
。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路
母线接线
还有操作简单的优点,因此现在新建220KV母线主要采用双母线单(双)分段接线。2.220KV
双母线倒母线
操作顺序优化与危险点 2.1母差互联、母联...
倒母线时
的操作顺序是怎样的?
答:
5、母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载
母线时
,应先将该母线电压互感器二次断开。
倒母线
:倒母线是以
双母线接线方式
的变电站(开关站)。倒母线将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。倒母线操作对于变电站是一项非常频繁而又复杂的操作。在认真...
双母线
倒闸操作时为何要把母联开关的控制回路断开
答:
因为在热
倒时
,为保证线路不断电,是将该线路上的两把
母线
刀闸都处在合闸位置,若正在倒闸时发生一个单母线的故障,母线保护动作,跳开母联和
分段
开关以隔绝故障区域。但因为线路两把母线刀闸均在合闸位置,导致故障母线依然带电,故障未能隔离。所以,考虑这种情况,热倒时不仅要将母联开关的控制回路断开...
什么是
双母线接线方式
?
答:
每条进、出线经过一台断路器和经二台隔离开关分别接到二条母线上的
接线方式
。 注:当一条工作母线用分段断路器
分段时
,则称为
双母线分段接线
。 如果通过旁路断路器再与另一条旁路母线相连时,则称为双母线带旁路接线。在110kV或220kV的大型发电厂和枢纽变电站,出线间隔大于4回时,通常采用双
母线接线
...
电气设备倒闸顺序 电气设备倒闸操作关键步骤解析
答:
第二种
方法
是先操作需要
倒母线
的间隔,然后再检查无需倒母线间隔的隔离开关位置。由于第二种方法费时、费力,尤其是间隔多时,容易造成遗漏,所以一般情况下建议使用第一种操作方法。操作母线隔离开关后,要检查母差保护屏、失灵保护屏、线路保护屏等相应保护屏上的电压切换继电器动作情况。因为在
双母线接
...
双母线
的母线操作
答:
4、进行
倒母线
操作时,应注意:①母联开关应改非自动。②母差保护不得停用并应做好相应调整。③各组母线上电源与负荷分布的合理性。④一次结线与压变二次负载是否对应。⑤一次结线与保护二次交直流回路是否对应。⑥
双母线
中停用一组母线,在倒母线后,应先拉开空出母线上压变次级开关,再拉开母联...
母线
的相关问题
答:
双母线
的时候,叫母联,单母线的时候,叫分段。而母线(我们且称为单母分段),中间的连接开关就是 母线的分段开关。任何一条线路只能接到I段或II
段母线
上。单
母线分段
优点:母线分段后,对重要用户,可以从不同段供电。另外,当一段母线发生故障时,分段断路器能够自动将故障切除,保证正常段母线不...
解:画出有两回进线、两回出线的
双母线接线形式
,并写出一条母线检修...
答:
48. 拉开220KVⅠ
母线
21-7TV刀闸 49. 查220KVⅠ母线21-7TV刀闸三相在断位 50. 拉开220KVⅠ母线21-7TV刀闸操作电源小开关 51. 验明220KVⅠ母线21-7TV刀闸母线侧确无电压 52. 合上220KVⅠ母线21-7MD接地刀闸 53. 查220KVⅠ母线21-7MD接地刀闸三相在合位 54. 验明220KVⅠ母线21-7...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10