75KW电机星三角启动用多大的线?

主接触器评分电流

增加2个接触器,1个100A,1个60A,1个时间继电器。该功率额定电流约150A,选用铜芯电线40平方,但没此规格,转用50平方电线。

三相异步电机如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会对电网和变压器冲击很大。

如果变压器容量不足,会造成380伏电源波动很大,影响了其他设备的运行,所以供电部门都要求三相异步电机的启动电流不能太大。

扩展资料:

三相异步电机有三组绕组,一组绕组有两个头,实际应用中,可以首尾逐次相接,形成一个所谓的三角型闭环,这种就是三角型接法,一般大功率的三相异步电机正常使用的时候都采用了三角型接法。

也可以把各个绕组的一个头全部短接在一起,形成了梅花状,这样就是所谓的星型接法。一般小功率的三相异步电机在运行状态使用了星型接法,而大功率三相异步电机,在启动的时候也采用了星形接法。

一般星形接法运行十几秒到几十秒的时间以后(时间可以根据负载和电机功率来调整),电机的转速接近了额定转速后,会通过时间继电器来切换到正常运行的三角型接法上去,这样电机恢复了额定扭矩运行,不会发热,如果长期星形接法运行也不行的,电机可能会发热烧掉。

参考资料来源:百度百科--星-三角启动

参考资料来源:百度百科--三相异步电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-26

增加2个接触器,1个100A,1个60A,1个时间继电器。该功率额定电流约150A,选用铜芯电线40平方,但没此规格,转用50平方电线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2009-03-08

75KW电机星三角启动用多大的线

铜线1平方载流4-5A

35-50之间选用

第3个回答  2019-01-04
铜线质量好的话25平方就够了,不然就加大一号选35
第4个回答  2009-03-04
50平方的铜芯线也就可以了,如果单次使用不超过10分钟使用35的也够用。