55千瓦电机,星三角启动电流应该是多少?

如题所述

55KW电机 估计额定电流是110A, 50平方交联聚乙烯电缆埋地允许通过电流190A,考虑敷设系数0.65,电缆载流量修正为123A,假设电机运行时,按照规程电缆压降最大不超过5%,因为即使星三角启动,但正常运行中电机仍然是角接,通过电缆的电流仍然是额定电流。所以使用50平方的电缆。可以最长使用到250米。
这样可以么?追问

一分钟慢启动长不长?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-12
按启动电流倍数为6倍,星角启动电流为1/3乘以6=2倍的额定电流,大约200A左右。追问

新三角慢启动一分钟时间长了吧

相似回答