55千瓦电机星三角启动用多大线、最小配多大的铜线、、?、、
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-25
55KW电机
额定电流
110A,
星三角
后定子侧和转子侧实际电流为额定电流的1/1.732,为60A,16平方电缆安全电流64A,25平方88A。
所以,合理性的应选3x25+1x16,最小配2根3x16+1x10
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaa1B1tcg.html
其他回答
第1个回答 2010-11-25
我们这里全是55的电机,我是电工,接线全是用的16平方的
第2个回答 2010-11-25
35
第3个回答 2010-11-25
25平方
第4个回答 2010-11-25
16-10
相似回答
55千瓦
低速
电机,
35平方铝线400m,用
星三角
能否
启动
答:
至少需要120平方的铝线
,35平方的是不可能带动的。
55kw
电机,星三角启动
应该
用多大
平方的电线?
答:
三相异步电动机55KW,
应选用50mm²铜芯绝缘线
。电动机额定电流:380V时,55KW电动机标称额定电流一般为105A。也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A 导线电流确定:导线电流 I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A 导线安全载流量:导体温度70℃时,50m...
55KW的
电机
要选多少平方的电线
???
答:
55KW电机选择导线:额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A 1、近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。2、远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。3、介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
55千瓦
水泵
,星三角启动,
如何选用接触器,热继电器,时间继电器
答:
星接接触器用60A,角接接触器用100A,热继电器用JR16-150,时间继电器用JSZ3(ST3P)A-C,电源线用25平方
铜线,
星接接触器到电动机可以用10平方铜线,角接接触器到
电动机用
16平方或25平方铜线,可以根据距离的远近来确定。
55千瓦电机
采用
星三角启动用多大
电缆连接
答:
50米内用二根三芯16平方毫米国标
铜线
就够,太远就要加粗
请问55KW的六级的马达
星三角
起动用35mm²的线够吗!
答:
55千瓦电机
电流约为110A。供电距离如果在30米以内,可以选择35平方的。 35平方
的铜
芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约156A。
55KW消防增压泵
三角
接线16平电缆可以吗?
答:
不可以的。这个根据负载功率计算
,55千瓦的电动机星三角启动最小
需要35平的电缆才可以的,这个16平的电缆太小。
55千瓦电机星三角启动
需
多大
电源线!
答:
55KW电机 估计额定电流是110A,50平方交联聚乙烯 电缆 埋地允许通过 电流 190A,考虑敷设 系数 0.65,电缆载流量 修正为123A,假设电机 运行时 ,按照规程电缆 压降 最大不超过5%,因为即使
星三角启动,
但正常运行中电机仍然是角接,通过电缆的电流仍然是额定电流。所以使用50平方的电缆。可以最长使用...
大家正在搜
电机多少千瓦需要星三角启动
多大电机需要星三角启动
75kw电机星三角用多大接触器
多少kw电机要星三角启动
30千瓦星三角用多大接触器
电机星三角启动接线图
22kw星三角启动用多大接触器
55kw电机用多大电缆
45kw电机用多大电缆
相关问题
55千瓦电机星三角启动需多大电源线!
380v20千瓦电机配多大铜心线
3千瓦的电机需用多大的铜线?
55千瓦的电动机采用星三角接法应用多少平方的铜芯电缆
55千瓦水泵星三角起动用多少平方电线
55千瓦电机星三角启动。16平方铜线够用吗 ??谢谢
55千瓦电动机,星三角启动,一共6根线,每根线用16平方的铜...