55kw电机,星三角启动应该用多大平方的电线?急用期待回答
三相异步电动机55KW,应选用50mm²铜芯绝缘线。
电动机额定电流:380V时,55KW电动机标称额定电流一般为105A。
也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A
导线电流确定:导线电流 I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A
导线安全载流量:导体温度70℃时,50mm²铜芯载流量为134A。
所以选择PVC绝缘铜芯线50mm²,如距离长则建议选择70mm²铜芯线。