55kw电机,星三角启动应该用多大平方的电线?

55kw电机,星三角启动应该用多大平方的电线?急用期待回答

三相异步电动机55KW,应选用50mm²铜芯绝缘线。

    电动机额定电流:380V时,55KW电动机标称额定电流一般为105A。

    也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A

    导线电流确定:导线电流  I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A

    导线安全载流量:导体温度70℃时,50mm²铜芯载流量为134A。

    所以选择PVC绝缘铜芯线50mm²,如距离长则建议选择70mm²铜芯线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-26
星三角是降压启动,选择16平方的铜线分六根接到电机六个桩头!电机连接片要拆掉!做电柜得话~也是16平方接两路接触器!
第2个回答  2008-09-14
35平方的电线本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-09-14
25平方的就可以了,选电缆的 时候你可以不用考虑电动机的 启动电流u!!
第4个回答  2020-07-01
问题本身没有说明是电源线(3根)还是星三角启动柜到电机的导线(6根)。电源线选用25mm2或者35mm2铜芯导线。距离几米选用25mm2铜芯电源线就可以。星三角启动柜到电机选用7根(其中一根接地)16m2铜芯导线。
相似回答