怎么根据电机参数选择它需要的热继电器,空开,交流接触器的型号?最好能给解答步骤,谢谢。

型号为Y315M1-6的电动机拖动,电动机参数如下:PN=55KW,UN=380V,IN=101.6A,N=985转/分,△接。
M2:型号为Y315M1-6,PN=30KW,UN=380V,IN=57.6A,N=970转/分,△接,采用Y--△起动方式
还有个高压电机,功率:315KW 电压: 6000V 转速:970 rpm 电流:35A 怎么选择其电缆和防跳继电器型号~~~
交流接触器最好选CJ20系列的,断路器DW15系列的,不知道该怎么选。

接触器选额定电流的1.5倍以上热继电器选额定电流的0.95-1.5倍的空开选额定电流的1.5--2.5倍 型号为Y315M1-6的电动机:接触器CJ20-160A\380v热继电器JR20-160L热过载继电器空开正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 225A 型号为Y315M1-6电动机: 接触器:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20-160 100A 空开:正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 100A 高压电机:电缆采用3*185+1*90的铜芯电缆两条并联使用至于防跳继电器可根据现场断路器跳、合闸线圈选配相适应的防跳继电器电流和电压等级规格,按其动作电流小于跳闸电流的一半选配30%---50%追问

那个星三角启动的有三个接触器 怎么选择啊

追答

星三角的作用就是降压启动,所以就按额定电流的1.5----2倍就可以

追问

那星三角的星启动,接触器选CJ20-100,三角运行,接触器选CJ20-160行么

追答

可以的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-21
我看过其他电箱了 电机是Y315M1-8的 空开250的 接触器是CJ20-250追问

我没有选315M1-8这个型号的电机啊?

第2个回答  2013-05-19
一般都根据电流来选的啦,空开稍选大一点,因为电机启动电流会比额定电流高出三倍以上,以防经常跳闸。其他的就按电流来啦。接触器,热继电器型号各种都有啦,看你用哪个牌子咯,
相似回答