三相11KW电机的负载用多大的空气开关?多大的接触器?多大的热继电器?什么型号?怎样接线方法?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-20
额定电流为22A左右,配置40A的空开,选用32A热继电器【调节到25A】。80KVA的变压器的话可以全压启动,用60A的接触器就行了。
相似回答
11KW三相电机
起动方式为Y-△起动,一般
采用多大的
断路器、
接触器
及
热继
...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选
接触器
额定电流2倍选,
电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护
的热继电器
。
11千瓦的
电机用多大的热继电器
,
多大的接触器
答:
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线电...
11kw的电机
选择
多大的空开
和多大的电缆,
空开型号
是
什么
答:
接触器
LC1-D25;
热继电器
LRD-22(16/24)。
11kw的电机用
多少安培
的热继电器
和
接触器
答:
一般来说,11kw的电机,
其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌)
,所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
...用正泰原件
空气开关
、
接触器
和
热继电器
怎么选用
答:
可以。
11KW电机
配32A空开,
接触器
25A的及相应
热继电器
。15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
一台压缩机配
11kw三相电动机
请问可以直接启动吗? 断路器
接触器
热...
答:
空气开关
应该选40A左右,接触器在30A就可以了,
热继电器
20-30A刻度的 如果要加指示灯··就并联在接触器线圈上就行了·380V
的·接触器
也是380V的·
11kw电动机
直接启动 断路器
接触器
热继电器
选
多大的?
答:
11KW的
电流是22A左右,
空气开关
应该选40A左右,
接触器
在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你
的空开
选择小了些,在启动过程因为电压,负载等原因的影响下,可能躲不过22*7的启动电流,造成启动失败,热继电器大了没意义,小了会频繁动作也容易损坏。当然如果是轻载,你
的热继电器
可以选择小些。
11KW的电动机
配
多大的热继电器?
答:
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A。
热继电器
的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使
接触器
失电,主电路断开,实现
电动机的
过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...