第1个回答 2012-02-17
空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,接触器按电机额定电流1.3-2倍选择,看操作频繁程度!热继电器按额定电流1.1-1.2倍选择。空气开关有短路保护,接触器有失压和欠压保护,热继电器用于过流保护通过热元件动作来分断电路!希望对你有所帮助!
第2个回答 2012-02-25
空开加接触器适合一些小电机,在工艺流程上不是很重要,动作频率少的电机。而加热继电器基本是大些的电机,因为RT可以调整刻度,更加精确的保护电机,而且部分RT有断相差动,这掉相的情况下很快动作,这是指控制很简单的情况下。另外一种情况是PLC控制,因为除了仿西门子系列的DZ108系列的空开外,现在有一对开闭的辅助触点的空开不多,RT的一般接线不再控制接触器的线包,转而给PLC一个信号,利用PLC来切断线包,同时给出过载报警信号。说了这么多,不知道对你有没有用。错的请直接指出来。谢谢,彼此学习学习。
第3个回答 2012-02-24
空开具有短路保护作用,热继电器有过载缺相保护作用,但必须要选用适当!