请问132千瓦电机启动用降压陪多大的开关和接触器
132千瓦降压启动的图纸
举报该问题
推荐答案 2008-08-07
可以用400A的空气开关和250A——300A接触器,具体要看启动方式。
132千瓦降压启动的图纸要看是什么电动机如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用星三角启动和自偶减压启动器启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1tS11tSg.html
其他回答
第1个回答 2008-08-09
132KW的电机推荐你用630A的自动空气开关和400A的交流接触器。还要用到相对应的降压启动设备,如频密变阻器或自耦变压器或变频器等。
相似回答
132KW的电机用
星三角
降压启动
三个
接触器
选
多大的
?热过载继电器选多大...
答:
132KW三相交流电机,380V星三角启动,
主接触器用180A的接触器就可以
,星形启动时那个,可以用150A的。星型接法那300a接触器,主回路和三角形均为400a接触器。去电机的六根线,如果是短距离(100米内)不穿管直接走桥架或地面,应当至少为单根70铜线,如果远距离(100米以上300米下)则为95或120。
132kw电机
需配
多大的
空气
开关
?
答:
国产开关的话要用到400安的了
,我们这里132千瓦的设备基本都用400安空开
132KW
,90KW,75KW,55KW的
电机
星三角
启动
电气的选型,包括断路器,
接触器
...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A
,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热继电...
在星三角
启动
柜中,
接触器
应怎样配。如:
132KW电机用多大的
三个接触器...
答:
在星三角启动柜中,132KW电机
接触器
应怎样配。
132KW电机的
工作运行电流 理论值按1KW 2A的电流计算 也有132*2=264A 安培 只有做三角变星型的那只交流 只在启动时工作一会 时间较短 可以适当小一点 150A勉强够用 反正启动那一会。另外两只交流接触器 都是承载电机的负荷电流而长期工作的,在额定...
132千瓦电机
星点
用多大接触器
答:
132KW
三相交流
电机
,380V星三角启动,主接触器用180A
的接触器
就可以,星形启动时那个,可以用150A的。
132千瓦
直流
电机
需要
多大
空开
答:
要看供电电压和相数,工作电流=功率/供电电压/相数,空开选工作电流的1.5-2倍即可。
132千瓦的电机用
自耦减压
启动启动
电流在700安左右正常吗?
答:
132千瓦的电机
额定电流约260A附近,直接起动电流为额定电流的4~7倍。按6倍算:6×260=1560(A)
降压
起动约是该电流的1/3,即:1560/3=520(A)自耦减压器有三档抽头,分别降压大概是全压的80%、60%、40%,如果选用抽头大的或负荷较重的,起动电流700A也是会有的,很难介定正常与否。
施工电梯
132千瓦
需要
多大
电缆和空开
答:
三相 380V电压算,需要200A电流 (200*380*根号3=
132kw
)铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流选型)所以需要40平方毫米的电缆,最好多留一点余地以应对启动电流和延长寿命吧 可以选用300A 的 ac3型断路器(大一点比较保险)..计算公式:...
大家正在搜
11千瓦电机用多大接触器
电动机多大功率需要降压启动
多大的电机需要星三角降压启动
55千瓦电机软启动用多大
电动机降压启动的目的是什么
多大电机要降压启动
7.5kw电机用多大接触器
大电机为什么要降压启动
降压启动电机接线图
相关问题
132千瓦电机星点用多大接触器
施工电梯132千瓦需要多大电缆和空开
132千w用多大空开?多大交流接触器
132千瓦电机启动烧自耦变压器是什么原因?
132千瓦大型电动机星三角起动,应该把热继电器调到多少安啊?...
132kw空压机需要多大的空气开关?
132千瓦电机用多大的综合保护器
130kW星三角启动,应用多大交流接触器