“星三角降压启动”的三个交流接触器怎么选择?

如题所述

常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。

星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。

扩展资料

星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

星三角启动交流接触器是如何选型:星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。

参考资料来源:百度百科-星形-三角形变换

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-20

常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。

比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。

省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。

星三角降压启动原理电路图

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 

2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 

3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 

星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-07-18
常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。
第3个回答  2020-05-14
第4个回答  2019-09-14

常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37㎾电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。
星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如37㎾,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。

扩展资料

星三角启动的电机(以22㎾为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。