关于继电保护上的问题,保护整定上如何躲过变压器启动时的冲击电流。

防止变压器误跳。

第1个回答  2009-03-14
变压器空载合闸(变压器投产时,低压侧断开,高压侧与电网连接,让电网给变压器充电,这叫:空载合闸)时,通过线圈的磁通很大,约为正常磁通的2.7倍,由变压器的磁化特性曲线(磁通与励磁电流的关系曲线)可知,此时对应的励磁电流相当大,我们也叫冲击电流、励磁涌流。你是问我们如何保证在这么大的冲击电流下保护不误动,是不是?
我们可以根据冲击电流的特点来想办法,冲击电流的特点有:包含有大量的非周期分量;包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;波形之间出现间断角。于是根据以上特点,常用的方法有:(1)采用具有速饱和铁心的差动继电器(不过这个现在已经不用了);(2)利用二次谐波制动(对于220KV系统)、利用五次谐波制动(对于500KV系统);(3)波形比较,利用间断角的大小来判断是冲击电流还是故障电流,从而判断保护是否该动作。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-03-06
冲击电流你不用考虑 一般就2个周波 一般的速度最低是0.04秒 再冲击电流时间以外
第3个回答  2009-03-08
1.加上时间整定
2.加上低压启动
第4个回答  2009-03-08
现在的保护设计时,都已经考虑了 励磁涌流的
相似回答