变压器空载合闸与负载合闸
变压器空载合闸和
带
负载合闸
时,哪个更容易触发保护
答:
个人认为,
空载合闸和负荷合闸
对激磁涌流来说是一样的,没有哪一种容易触发保护的说法。之所以按“从上到下”的顺序合闸带负荷,是考虑带负荷合闸引发的电压波动。
变压器空载合闸
时和带
负荷合闸
时哪个对原边的冲击电流大?为什么?谢谢...
答:
变压器空载合闸
时对原边的冲击电流大,因为带
负载合闸
时,二次侧的负载电流所产生的磁通是抵消主磁通性质的,能抑制主磁通的突变,就不需要另外的直流磁通分量来抑制主磁通的突变,这样就不会在半个周期后引起磁通饱和,原边的冲击电流就要小。
...请问
空载合闸
的励磁涌流与
变压器
低压侧带
负荷合闸
的励磁涌流有何区别...
答:
这个和带不带
负载
关系不大,和
合闸
时电压有关,如果在电压在0度(0伏)合闸电流最大,90度合闸电流最小。就是个铁芯磁化的电流。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通。在这种情况下,
变压器
不会产生励磁涌流。
一般电力
变压器
操作中
空载合闸
多还是有载合闸多,为什么?
答:
变压器
送电,先送高压侧,再送低压侧,低压侧既然没送,当然就是
空载
了。所以高压侧必然是
空载合闸
。至于低压侧么,两台变压器并列运行,应该是有载合闸次数多点
变压器
的
合闸和
拉闸操作
答:
1.
变压器
两侧装有油断路器和隔离开关的操作:1)变压器装设油断路器时,一定要使用油断路器进行拉、
合闸
,不允许用隔离隔离开关操作。因为隔离开关无灭弧装置,如用隔离开关切断时,将会产生弧光而造成相间短路。2) 多台变压器合用一台油断路器时,必须注意,任何一台变压器在带
负荷
状态下的拉、合闸都...
什么叫
变压器
的
空载合闸
?空载合闸时为什么会产生很的大励磁涌流?_百度...
答:
所谓的
空载合闸
就是在
变压器
二次侧不带
负载
的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。空载合闸时会产生很的大励磁涌流的原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
在什么情况下
变压器
要
空载合闸
答:
1 大修后,为了测试变压器是否可以运行,需要先空载合闸后带电一段时间;2 此变压器是作为重要
负荷
备用电源使用的,为了防止变压器在直接合闸到电源时可能出现涌流而跳闸的情况,一般将
变压器空载合闸
,变压器处于热备用状态,低压侧可以随时投入备用电源。
变压器空载合闸
是什么意思?
答:
冲击合闸,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。冲击合闸的励磁涌流
变压器合闸
时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。励磁涌流的产生原因及其大小,原理如下:变压器合闸使变压器的电压、电流、...
什么是带
负荷合闸
答:
“闸”有多种,合闸操作瞬间断口会起弧,若负荷电流大于该“闸”的承受电弧的范围,操作规定会要求先
空载合闸
,再逐个启动用电设备。如果违反了这个规定,会对闸造成损害,就叫“带
负荷合闸
”,描述的是一种违章行为。如果该“闸”满足带负载电流合闸的要求,那么“带负荷合闸”是指一个正常的操作步骤。
带电
合闸与空载合闸
区别
答:
带电
合闸与空载合闸
区别在于触发保护使进线侧断路器跳闸的程度不同,产生的励磁涌流不同。空载合闸更容易触发保护使进线侧断路器跳闸。带电
合闸负载
电流本身可抑制磁通突变,不再需要产生直流分量来抑制,这样半个周期后,磁通不会饱和,就不会产生很大的励磁涌流。空载合闸时,
变压器
突然接入电网,瞬时有...