我工厂6kv高压电,如下图所示,2号高压柜出来带了6台变压器,当6台变压器同时通过保护柜送电后,配电房高压柜跳闸,速断450A左右!所有电缆、高压柜,变压器均检查过,好的,单独带任何一台变压器,都是可以正常送电,正常使用!只拖动变压器B和C,合计2230KVA,有时候能送上,换相后送电跳闸!最开始A区域接上去会跳闸,拆除后接1号高压柜就不跳闸了!跳闸原因是因为变压器多,冲击电流过大呢?还是电缆或变压器故障没有检查出来?困扰了我半个月了!高手解答吧,有理论计算最好!
另外就是每台变压器单独设置保护
按照电力系统的规程规定,你这样操作是不正确的。正常的操作顺序应该是先将高压线路送电,然后逐台变压器进行空载投运,最后再将各台变压器的低压侧负荷送电。你这样带着负荷直接进行操作,6台变压器的励磁涌流相当大,当然会使保护误动作而跳闸。
你的图中,红圈内的方框不知道代表什么元件。总之每台变压器高压侧应该有控制变压器的负荷开关,现将6台负荷开关断开,将高压线路送电后,再逐台合上这些负荷开关,这样操作顺序才是正确的,也不会引起保护误动作跳闸。
一般来讲,励磁涌流最大能达到额定电流的6~8倍,这样的多台变压器配置,单纯调整保护配置是无法解决的。习惯性将变压器投上,从高压侧一次性合闸送电,变压器台数较少时(2~3),保护误动作的可能性较小,多台时肯定会出现你所说的情况。习惯性的操作方式虽然简单,但并不合理,建议你调整操作方式。
追问红圈圈的大的是分支箱,有断路器,可以分合闸;小的是电缆线,不能分合闸,只是连接作用!主要是之前同样的方式送电,参数不会跳闸,现在会跳闸,参数一样,不知道怎么解释!操作方式我们会改的!
追答实际励磁涌流的大小,不是一个恒定的值。运气好时能进行合闸操作(此时涌流数值较小),有时就合不上,因为励磁涌流也有一个变化范围。
本回答被提问者采纳任何单台变压器都能正常合闸,也可以带负荷启动!所以线路目前看没问题!