变压器合闸保护柜跳闸原因分析!

我工厂6kv高压电,如下图所示,2号高压柜出来带了6台变压器,当6台变压器同时通过保护柜送电后,配电房高压柜跳闸,速断450A左右!所有电缆、高压柜,变压器均检查过,好的,单独带任何一台变压器,都是可以正常送电,正常使用!只拖动变压器B和C,合计2230KVA,有时候能送上,换相后送电跳闸!最开始A区域接上去会跳闸,拆除后接1号高压柜就不跳闸了!跳闸原因是因为变压器多,冲击电流过大呢?还是电缆或变压器故障没有检查出来?困扰了我半个月了!高手解答吧,有理论计算最好!

感觉是励磁涌流导致的跳闸。像这样的多台变压器送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。追答

另外就是每台变压器单独设置保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-13

按照电力系统的规程规定,你这样操作是不正确的。正常的操作顺序应该是先将高压线路送电,然后逐台变压器进行空载投运,最后再将各台变压器的低压侧负荷送电。你这样带着负荷直接进行操作,6台变压器的励磁涌流相当大,当然会使保护误动作而跳闸。

你的图中,红圈内的方框不知道代表什么元件。总之每台变压器高压侧应该有控制变压器的负荷开关,现将6台负荷开关断开,将高压线路送电后,再逐台合上这些负荷开关,这样操作顺序才是正确的,也不会引起保护误动作跳闸。

一般来讲,励磁涌流最大能达到额定电流的6~8倍,这样的多台变压器配置,单纯调整保护配置是无法解决的。习惯性将变压器投上,从高压侧一次性合闸送电,变压器台数较少时(2~3),保护误动作的可能性较小,多台时肯定会出现你所说的情况。习惯性的操作方式虽然简单,但并不合理,建议你调整操作方式。

追问

红圈圈的大的是分支箱,有断路器,可以分合闸;小的是电缆线,不能分合闸,只是连接作用!主要是之前同样的方式送电,参数不会跳闸,现在会跳闸,参数一样,不知道怎么解释!操作方式我们会改的!

追答

实际励磁涌流的大小,不是一个恒定的值。运气好时能进行合闸操作(此时涌流数值较小),有时就合不上,因为励磁涌流也有一个变化范围。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-09-10
你好朋友,别忘记喝茶,保护会跳闸,最主要的原因就是线路有问题,要仔细查找他的线路,是否那里有漏电连线,如果不是线路的问题就是保护气得炸,有时间长了出现问题也会跳闸的。追问

任何单台变压器都能正常合闸,也可以带负荷启动!所以线路目前看没问题!

第3个回答  2021-09-10
一、原因:
1、差动范围内的设备发生短路故障。
2、差动保护二次回路有故障。
二、处理:
1、检查主变温度,外部象征及差动范围内的设备情况和各侧开关的实际位置。
2、有备用变压器时,可不经调度命令,投入备用变压器(系统联络变压器除外)。
3、无备用主变压器时,将已查出的故障设备,设法自行排除后,可不经值班调度员的命令,立即试送一次(系统联络变压器除外)然后向值班调度员及工区汇报;
4、如果不能迅速自行排除故障,应向值班调度员汇报,按其命令拉开各侧刀闸,做好安全措施等待检修。 5、如果差动保护范围内无故障,变压器无异常,则可能是差动保护误动作。但在未查明原因证明变压器良好之前,不得试送。向值班调度员和工区汇报,按其命令处理。
6、如果已查明是差动保护二次回路有故障,主变又急需送电,在重瓦斯和过流保护齐备的情况下,可按值班调度员的命令停用差动保护,试送主变恢复运行。但应尽快投入差动保护。本回答被网友采纳
相似回答