10KV/630kvA的变压器两台要用几个高压配电柜和低压配电柜。

高低压柜里面的电器元件配制。拜求老师们!

首先是,根据你的用电负荷重要性,决定400V低压配电柜的主接线方式,一般有单母线和单母线分段,再根据用电负荷对供电连续性的要求,决定两台变压器是都运行,还是一用一备方式,一般用电负荷时,基本上是一用一备,一台变压器能带所有负荷,再根据10KV电源的数量,决定变压器的主接线方式,如果要求高,有两路10KV电源,10KV侧可以单母线分段,这样的话,10KV开关柜需要5面,其中PT在进线柜上,高压计量柜安装在线路电杆上,投资较多;如果资金少,可以用户外熔断器代替进线柜,不要高压母联柜,变压器低压侧直接接入低压配电柜,变压器之间的控制又人工控制,高压计量柜安装高压线路电杆上。这样投资较少,但是用户外熔断器控制630的变压器,不方便,和令克时,容易烧令克接口,而且供电公司不一定同意,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-26
看情况定,你一路进线,变压器并联运行,就是一面进线柜,三面出线柜。一面计量加保护。
第2个回答  2013-12-30
如果只有两台变压器,做两台变压器柜就搞定了