10KV高压接地封线设置作业指导书

如题所述

第1个回答  2022-07-10
一、作业内容及流程

1.作业前准备

(1)人员准备:不少于2名技工,具备必要的电气知识,并经《安规》考试合格,作业人员应身体健康、精神状态良好,进入现场穿合格的工作服、绝缘鞋、戴安全帽,清楚作业地点、作业任务、施工现场邻近带电情况。

(2)提前一天检查设备安装所需工机具、材料齐全、完好。

(3)提前一天办理登杆作业所需的程序(签发电报、通知用户、签发工作票、倒闸票)

(4)召开施工预备会。

2.作业程序

1)作业之前,劳保穿戴齐全,根据工作票、倒闸票内容到达指定作业地点,与监护人共同确认设备名称和接地封线位置;

2)对电杆四周进行检查,检查电杆基础是否牢固,杆身有无损伤、裂纹、露筋、倾斜等安全隐患;

3)登杆前安全工具检查:确认脚爬、腰带安全试验合格有效,外观无破损、无裂纹、螺丝无松动、焊接无脱焊,脚爬伸缩灵活,

4)腰带保险扣齐全,绝缘手套试验合格有效、无破损不漏气,高压验电笔试验合格有效、音响正常,封线试验合格有效、连接牢固、无断股;

5)先接接地端,用手锤将接地极打入地下不少于0.6米;

6)用作业绳一端将封线杆绑牢;

7)登杆作业:脚爬卡至电杆后系上腰带并检查保险扣是否牢固锁上,登杆前逐脚对脚爬进行踩踏试验,身体稍向后倾斜,使腰带受力,根据电杆粗细适时调整脚爬大小;

8)接挂地线:正确使用绝缘手套和验电笔、按先下层后上层逐相进行验电、确认无电后用作业绳将封线拉至杆顶,先挂下层,再挂上层,逐相挂设,并检查封线与导线连接可靠,不得缠绕,且身体不得碰触封线,确认杆上无遗留物,安全下杆;

9)接地封线完毕,向工作领导人汇报;

10)与段生产指挥中心实时视频确认接地封线位置正确、状态良好,具备开工条件。

二、技术标准

1)作业之前,劳保穿戴齐全,根据工作票、倒闸票内容到达指定作业地点,与监护人共同确认设备名称和接地封线位置;

2)对电杆四周进行检查,检查电杆基础是否牢固,杆身有无损伤、裂纹、露筋、倾斜等安全隐患;电杆横向裂纹是否超过1/3周长,且裂纹宽度不应超过0.5mm,螺栓无松动,焊接处无开裂;杆塔标志(杆号、相位、警示牌等)齐全、正确、清晰、明显;

脚扣、安全带、小绳、绝缘手套、高压试电笔、接地封线。

四、主要风险及控制

1. 带电设置接地封线,或接地封线设置不正确、不规范。

控制措施

(1)严禁不经验电就设置接地封线。

(2)工作许可人验电、设置接地封线必须戴绝缘手套。

(3)有感应电压发映的停电线路应加挂接地封线。

(4)装设接地线应接触良好,必须先接接地端,后接导体端。同杆架设的多层电力线路同时挂接地线时,应先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层。拆除接地线的顺序与此相反。

(5)低压设备停电作业设置封线时,如从其他方面无来电可能时,仅在电源侧开关下端加挂低压短接线。

(6)绝缘工具每次使用前按规定进行检查有无损坏,并用清洁干燥的抹布擦拭有效绝缘部分,严禁使用试验不合格或超过试验周期的绝缘工具。

(7)接地封线应由截面积不小于25mm2的裸铜绞线制成,不得有断股、散股和接头。

(8)装设或拆除接地封线前,与监护人再次确认高压柜名称、杆号等,确保装设或拆除接地封线位置准确无误。

(9)室内接地封线应以螺栓连方式与室内接地网固定接线端子进行连接且牢固可靠。

(10)室外封线接地棒打入地下部分不得小于600 mm,如果设置封线电杆基础周边不便于打入接地棒时,应将接地封线以螺栓连接的方式与电杆本体接地装置地上断口处并沟线夹连接且牢固可靠。连接前应检查杆体本身接地装置状态,确保符合要求。

(11)装设或拆除接地封线时,人体不得触及接地封线。

2. 作业人员视野以外封线无人看护,造成封线受外界因素损坏或丢失.

控制措施

(1)作业人员视野以外设置封线处所,必须安排专人进行看护,并在分工中进行明确。

(2) 接地封线看护人在看护地线期间,不允许远离设置封线位置,且不允许做与工作无关的事情,发现危及接地封线的外界因素要及时进行制止。

五、应急处置等基本内容

 1.施工现场发生人员伤害时,必须马上拨打“110”、“120”急救电话求助,并向上级部门报告。