干式变压器可以与高压柜并列布置吗?

干式变压器可以与高压柜并列布置吗?有条件或规范限制吗?
干式变压器与与低压柜,高低压柜之间可以并列布置不啊?

如有了解的希望不吝解答,万分感激!

干式变压器可以与高压柜能不能并列布置,一要看规程有没有强制性条文,二要看对运行、检修及可靠性的要求,三要看场地是否允许;
一般没有将高压柜与干式变压器并列布置的情况,许多情况是将低压开关柜和干式变压器并列布置;但根据《10KV及以下变电所设计规范》第四章的要求,高低压开关柜项面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2米,当顶面封闭外壳防护等级达到IP2X时,两者可靠近布置;具有IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
高低压开关柜,高压柜内没有油开关,是使用的非油开关,如真空开关,高低压开关柜又采用的全封闭式开关柜,如KYN28,防护等级达到IP3X,是可以并列布置的;
虽然可以并列布置,从安全运行角度来说,不希望出现“火烧连营”的情况,维护、检修也 不方便,如果空间位置允许,还是分开放置比较安心。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-24
能不能并列布置,一要看规程有没有强制性条文,二要看你对运行、检修及可靠性的要求,三要看场地是否允许;

一般没有将高压柜与干式变压器并列布置的情况,许多情况是将低压开关柜和干式变压器并列布置;但根据《10KV及以下变电所设计规范》第四章的要求,高低压开关柜项面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2米,当顶面封闭外壳防护等级达到IP2X时,两者可靠近布置;具有IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

由此,如果你的高低压开关柜,特别是高压柜内没有油开关,是使用的非油开关,如真空开关,高低压开关柜又采用的全封闭式开关柜,如KYN28,防护等级达到IP3X,是可以并列布置的;

虽然可以并列布置,但从安全运行角度来说,不希望出现“火烧连营”的情况,维护、检修也不方便,如果空间位置允许,我个人认为还是分开放置比较安心。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-06-01
变压器一般要单独放置在相对隔离的房间,当然间隔距离足够大,也可以放置在同一个房间或者隔间内。。
第3个回答  2008-12-24
干式变压器是和低压柜并列的,高压柜和低压柜肯定是要分开的,不要混淆了啊
第4个回答  2008-12-25
与低压并列布置,有,须有足够安装距离
相似回答