10KV高压柜采用下进线方式,电流互感器一次、二次怎么接线?和出线柜电流互感器接线有什么区别?

如果进线柜电缆短路,是进线柜跳闸还是上级出线柜跳闸?方向过流保护怎么设置?

1)上进线 下进线以及出线柜的电流互感器道理1样。少油断路器适合下进线,还节省了1个提升柜;对于真空断路器 不适合下进线。2)如果进线柜电缆短路,会引起上1级出线柜跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-22
你说的这个要用图纸表示,一般说来高压柜内有接线图,如果你连图纸都看不懂,建议你最好不要单独进行安装作业。
第2个回答  2012-01-24
是上一级出线柜跳闸,追问

为什么上级跳闸?

第3个回答  2012-01-25
和出线柜电流互感器接线相同。只是保护设定不同。
第4个回答  推荐于2017-09-12
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。
1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。