求配电柜内部设计要求

内部功能的要求 设计要求 最好多点详细点

1、主控项目 

(1)柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范规定。 

(2)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,作好标识。

(3)盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰。 

(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5МΩ;二次回路必须大于1МΩ; 

2、一般项目 

(1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 

(2)配电箱(盘)安装应符合下列规定: 

箱盘内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根,防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全,标识正确。 

箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 

照明箱、盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排。 箱(盘)不采用可燃材料制作,箱盘涂层完整。 

箱位准确,安装牢固,部件齐全。箱体开孔与导管管径适配。暗装配电箱箱盖紧贴墙面。 

垂直允许偏差1.5‰,底边距地1.5m。

扩展资料

配电柜的检修如下:

1、操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝。

2、检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。

3、送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。



参考资料来源:百度百科-配电柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
配电柜内部设计要求:
一、一般要求:
1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。
3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
二、元件部分:
1、所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。
2、配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。
3、其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。
4、提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。
5、配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。
6、电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和
设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。 三、组装配线
1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。
2、全部紧固件均采用镀锌件。
3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。
4、分层配电箱接线应考虑干线进出。
5、开关接线端子应与导线截面匹配。
6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。
8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)
9、配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。
10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。
11、所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。
12、配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。
13、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。
14、PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20。
15、配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。
16、凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
17、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。
18、消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。
19、不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。
第2个回答  2013-08-18
首先要知道什么是电气二次接线图。二次接线图是表示电气二次设备之间相互连接的电气图。二次线就是指电压互感器二次线、电流互感器的二次线及电压表、电流表、电度计量表的线路、开关的控制线、配电柜的信号灯线、也就是说配电柜里面的导线除了一次主电源线以外基本上都是二次线。在配电柜内的二次线非常重要,电压互感器二次线不能短路,电流互感器二次线不能开路。
一般高压配电柜的组成分为:高压进线柜/PT计量柜/避雷柜/母联柜/变压器柜/出线柜/电容补偿柜等等。。。 主要部件有:高压断路器(真空/SF6等)/电压互感器/电流互感器/避雷器/隔离刀开关/电容/电度表/各类保护继电器等等。。。 凭印象说吧 10kv的 高压柜用的 有互感器柜 及若干个高压开关柜 互感器柜里有电压互感器 好像为站内提供100v的仪表用电吧 开关柜里有 母线隔离开关 隔离高压电源 线路隔离开关 同上 断路器 通断负荷电流 在过载和短路时自动跳闸 电流互感器 断路器电磁操作系统 及各种仪表和操作手柄
水平布置:从前向后为A(黄)、B(绿)、C(红)上下布置:从上向下为A(黄)、B(绿)、C(红)垂直布置:从左向右为A(黄)、B(绿)、C(红)
根据电业规程要求:低压配电柜必需有接地排而且必需要良好的地线连接, 配电柜的金属外壳必需接地包括金属门,主要是考虑人身安全和设备安全。
第3个回答  2013-08-18
分配电柜
嵌装和墙面安装配电柜,电流高达160 A。
模块化墙面和地面安装配电柜,电流高达355A,单独可高达850 A。

地面和墙面安装带凹进塑料侧面的电解电镀板,用于绝缘
准备安装电表和配电柜
显示每种型号防护等级
安装的配电柜可抽出用于装配和接线
U、AT和AV 配电柜盖子由 加强的自消玻璃纤维组成,可防止变形
行距125 mm,
安装N 和 PE 接线端子
1 mm 钢板门
颜色 : RAL 7035,
从双亦门的三个宽

ArTu 开关柜
ArTu 开关柜
三种ArTu配电柜 ArTu M, ArTu L 和ArTu K 是一个完整的系列和可提供单块或成套开关柜,用于一次和二次配电.在安装、防护等级、电气和机械特性、参考标准(EN 60439-1)方面可完全满足所有市场要求。在所有ArTu开关柜(M, L 和 K 系列)中,皆可安装相同类型的附件和使用Unifix H /L电缆系统。所有系列配有带定型部件的母线系统,这有利于热耗散和扩大了开关柜的电气能力(L系列高达800A,M系列高达630A,K系列高达4000A)。三种 ArTu配电柜系列具有各种配置结构、单一系列的附件和简单的安装套件
不透水盒

使用防尘和防水的外壳, 可保证在联接和安装设备时安全可靠, 避免造成事故.
高可靠性, 具紧封保护 , 完全符合安装需求.

挂墙式和嵌墙式安装

在电气安装的最后部分, ABB 具有广泛系列的电缆接线盒, 空的外壳和指令设备均为安装保护刚性导管而设计.
坚固的结构和特别的保护特性使设备和外壳可适用于不同的安装.
第4个回答  2013-08-18
我不会
相似回答