小区配电房变压器是多大的
1000户小区变压器多大
容量
答:
2000kVA
。变压器选择,共计1000户,三相配电系数按0.26,每户按6kW,计算负荷为1000*6*0.26=1604kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,1604/0.9/0.85=1935kVA,取2000kVA。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
小区
里70多户人的
变压器
大概是多少千伏的?
答:
所用的变压器
容量在500-630kvA
(千伏安)就足够用了
一个
小区
用的
变压器
容量大概是多少?
答:
要看小区的大小,
不过应该在1000KVA以内,多用500-630KVA
,我们供高层小区也在1000KVA内。不过大型高层小区例外。
小区
该买
多大
功率的
变压器
答:
变压器容量= 3395/1.42≈ 2391A
,按照计算结果分析,建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
我
小区
共500户哪供电部门按
多大
功率配置
变压器
答:
普通
小区
住户一般的
配电
量按照每户15A计算,高档小区一般按25A计算用电量 15 x 220 x 500 = 1650000,即配置应该超过1650KVA的
变压器
25 x 220 x 500 = 2750000,需要配置2750KVA的变压器 实际配置中,一般都比正常用计算的数值稍高一些,再加上公共区域用电等等。所以按照500户的普通住宅小区,应该...
小区有
200户人家
变压器
要
多大
容量
答:
小区有
200户人家
变压器
要1000KVA容量。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、...
150户人
小区
需要安装
多大的变压器
答:
150a的电负荷相当于100kw(有功)或103.66kva(视在)功率,选择
变压器是
要考虑可能的未来发展增加电功率的可能和电动机起动时的冲击量,则103.66×1.42=148kva,建议选择150kva的变压器。
小区变压器
容量选择
答:
关键是需用系数,按河南这边要求,75--300户选需用系数0.4, 375--600户选需用系数0.33,这样你的总功率就是360*6*0.4=864KW,除以功率因数0.85约1017KVA,再考虑到如果你上低压补偿,功率因数能达到0.9的话就是960KVA,所以1000KVA的
变压器
就够了。如果不上补偿就要1250KVA的变压器。
请问一个
有
80户居民的
小区
需要
多大
容量的
变压器
?
答:
空调1.0kw、电饭煲1.0、热水器1.0,冰箱、电饭煲、电茶壶合计1.0(不同时用),电脑、电视机、照明1.0,每户装机计5kw;每户电器使用的“同时率按0.5计;80户的空房率按0.4计,即住房率按0.6计。则:5*0.5*80*0.6=120kw,按
变压器
标准容量125KVA即可。
城市
小区
一千户人家,配
多大的变压器
功効最合适?含电梯,二次加压...
答:
平局每户8KW计算,1000户则需要8000KW,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,
配电房
大小,来确定
变压器
数量,变压器最大的为2500KVA,约2000KW,那么需要5台2500KVA的,或者10台1000KVA的,这个根据现场情况来确定 ...