小区变压器容量选择

我们小区共有360户,每户按6KW计算,功率因数0.85,应用什么型号的变压器,需用系数应该按多少计算啊,求各位帮忙啊,毕业设计要用到啊
我不是学这个专业的,对这个不了解,自己在网上搜了半天,说的都不一样,到底应该怎样算啊?

应该这样算,标准户均功率6KW是没问题的(实际细做的话不能这么算,一般6KW都没问题),功率因数0.85也没问题,关键是需用系数,按河南这边要求,75--300户选需用系数0.4, 375--600户选需用系数0.33,这样你的总功率就是360*6*0.4=864KW,除以功率因数0.85约1017KVA,再考虑到如果你上低压补偿,功率因数能达到0.9的话就是960KVA,所以1000KVA的变压器就够了。如果不上补偿就要1250KVA的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-22
不能你这样计算,这样的话变压器投入太大了。按照家用电器现代化标准每户要分配3.5KW的功率,按360户*3.5=1260KW,加入补偿器提高到0.95那么变压器就在1600KVA左右选取。
有的家庭用不到3.5KW这么大,折中考虑在1500KVA左右选取。
第2个回答  2010-12-23
条件不够!需用系数0.7~0.9
第3个回答  2021-02-22
高层建筑变压器容量选型计算:考虑到有住宅无人居住,大功率用电器不会同时使用,还有一些需要持续运行的公共用电(比如电梯,自来水泵等),同时需用系数,选取0.6 户数1000 每户6kw计算

1000*6*0.6=3600kw

功率因数取0.85,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008之规定,配电变压器,其长期负载率不宜高于85%

由此变压器选择应为:

3600*0.85=3060kw

选取3台1000KVA变压器即可

单位面积功率法:

高档小区,功率按照35W/平米计算,每户100平米,共计1000户,则总容量应为:

0.035KWx100000=3500

变压器选择为3500*0.85=2975kw

选取3台1000KVA变压器即可

不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,要尽量的多贴近小区的实际使用环境,这样计算出来的数据才更为准确。