第3个回答 2021-02-22
高层建筑变压器容量选型计算:考虑到有住宅无人居住,大功率用电器不会同时使用,还有一些需要持续运行的公共用电(比如电梯,自来水泵等),同时需用系数,选取0.6 户数1000 每户6kw计算
1000*6*0.6=3600kw
功率因数取0.85,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008之规定,配电变压器,其长期负载率不宜高于85%
由此变压器选择应为:
3600*0.85=3060kw
选取3台1000KVA变压器即可
单位面积功率法:
高档小区,功率按照35W/平米计算,每户100平米,共计1000户,则总容量应为:
0.035KWx100000=3500
变压器选择为3500*0.85=2975kw
选取3台1000KVA变压器即可
不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,要尽量的多贴近小区的实际使用环境,这样计算出来的数据才更为准确。