88问答网
所有问题
1000户小区变压器多大容量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-18
2000kVA。变压器选择,共计1000户,三相配电系数按0.26,每户按6kW,计算负荷为1000*6*0.26=1604kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,1604/0.9/0.85=1935kVA,取2000kVA。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cgggVKVKStBK1gKV1V.html
相似回答
请问
小区变压器容量
怎么计算??
答:
选取3台1000KVA变压器即可 单位面积功率法:非高档小区,功率按照35W/平米计算,每户100平米,共计1000户,
则总容量应为:0.035KWx100000=3500
变压器选择为3500*0.85=2975kw 选取3台1000KVA变压器即可 不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,要...
请问
小区
有
1000户
居民,需要多少
容量
的
变压器
呀?
答:
每户4千瓦.乘1000户=4000千瓦
估计同时使用糸数0.5则计算设备容量(.夏天开空调、冰箱、彩电、照明、电脑、电热水等...)4*1000*0.5=2000 选2000千伏安变压器 按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器...
1000户
的
小区
要用多少电力
答:
3000千瓦
。根据查询国家电力局信息显示,小区每户配置40A的总闸,每户可用容量为8.8KW,所以1000户的总电力需求为3000千瓦。考虑到变压器的转换效率和小区通常使用的变压器容量,需要配置十台1000KVA的变压器。
城市
小区
一千户人家,配
多大
的
变压器
功効最合适?含电梯,二次加压...
答:
平局每户8KW计算,
1000户则需要8000KW
,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,配电房大小,来确定变压器数量,变压器最大的为2500KVA,约2000KW,那么需要5台2500KVA的,或者10台1000KVA的,这个根据现场情况来确定 ...
1250kva
变压器
适用
多大小区
答:
1250kva
变压器
适用不超
1000户
的
小区
。正常家庭户家用电器按10kW计算,1000户则总设备
容量
为10000kW,同时使用的概率为百分之5-10,则最高负荷约1000kW,而且居民用电多为电阻性负荷,功率因数较高,正常情况下配1000kva就能满足小区供电,再大一点配1250kva变压器就能满足将来发展了。
小区
建设
变压器容量
的选择计算
答:
比如
1000户
的
小区
,每户按照4KW计算,同时系数按照0.7计算,可以选择两台1250KVA的
变压器
。
我想只到每户居用电2000瓦共
1000户
请高人指点用
多大变压器
答:
2500千伏安的
建筑面积70000平方米的
小区
选
多大容量
的
变压器
答:
选15000kw的吧,两台,居民
小区
以每户70平米计算,每户用电10kw,得10000kw,再加上公用用电设备和冗余量,选15000的就可以了,考虑到安全性和检修问题,设两台主变,每个
变压器
都能带全部负荷,
大家正在搜
7000户小区用多大变压器
小区用多大变压器
100多户小区用多大变压器
900户小区选多大变压器合适
180户小区配多大变压器
1250kva变压器带多少户用电
一般小区用多大的变压器
900户住宅用多大变压器
1000户用多大的变压器