答:
2000kVA
。变压器选择,共计1000户,三相配电系数按0.26,每户按6kW,计算负荷为1000*6*0.26=1604kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,1604/0.9/0.85=1935kVA,取2000kVA。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
请问
小区变压器
容量怎么计算??
答:
小区
每户估计4千瓦.户数N.同时使用系数0.7~0.8 简化估计 4*N*(0.7~0.8)=
变压器
容量
居住
小区
变电所内单台
变压器
容量不宜大于( )kVA。
答:
【答案】:B 关于居住
小区
变电所内单台
变压器
的容量 ,我国《民用建筑电气设计规范》(以下简称《规范》)第 4.3.7条作了这样规定 :居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于 6 30kVA。
我
小区
共500户哪供电部门按
多大
功率配置
变压器
答:
普通小区住户一般的配电量按照每户15A计算,高档小区一般按25A计算用电量 15 x 220 x 500 = 1650000,
即配置应该超过1650KVA的变压器
25 x 220 x 500 = 2750000,需要配置2750KVA的变压器 实际配置中,一般都比正常用计算的数值稍高一些,再加上公共区域用电等等。所以按照500户的普通住宅小区,应该...
小区
有200户人家
变压器要多大
容量
答:
小区
有200户人家
变压器要
1000KVA容量。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、...
请问
一个
有80户居民的
小区需要多大
容量的
变压器
?
答:
空调
1
.0kw、电饭煲1.0、热水器1.0,冰箱、电饭煲、电茶壶合计1.0(不同时用),电脑、电视机、照明1.0,每户装机计5kw;每户电器使用的“同时率按0.5计;80户的空房率按0.4计,即住房率按0.6计。则:5*0.5*80*0.6=120kw,按
变压器
标准容量125KVA即可。
请问
小区变压器
容量怎么计算??
答:
每户100平米,共计1000户,则总容量应为:0.035KWx100000=3500
变压器
选择为3500*0.85=2975kw 选取3台1000KVA变压器即可 不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,
要
尽量的多贴近
小区
的实际使用环境,这样计算出来的数据才更为准确。
小区
该买
多大
功率的
变压器
答:
变压器
容量= 3395/
1
.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,
应该
是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
300户新
小区变压器
怎么配比
答:
300户新
小区变压器
选2000KVA或2500KVA的变压器比较好。随着社会的发展,居民用电量的差别越来越大,不但地区差异很大,即便是
一个小区
内的居民用电量差异也很大,配电能力的估算,是应根据所在地的具体用电情况而定的;一般而言,普通居民家中主要用电设备为二台空调,2×2KW=4KW,热水器2KW,电磁炉1....
...一共276户,每户用电量4KW,请问
需要
安装
多大变压器
?
答:
采用1000KVA
变压器
就可以的,虽然
小区
总的电力负荷为276×4=1104KW,但是要考虑负荷的同时系数0.8,也就是说所有这些负荷不可能同时使用。