我小区共500户哪供电部门按多大功率配置变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
普通小区住户一般的配电量按照每户15A计算,
高档小区
一般按25A计算用电量
15 x 220 x 500 = 1650000,即配置应该超过1650KVA的变压器
25 x 220 x 500 = 2750000,需要配置2750KVA的变压器
实际配置中,一般都比正常用计算的数值稍高一些,再加上公共区域用电等等。所以按照500户的普通住宅小区,应该配置2000KVA的变压器;要是
高档住宅小区
500户,需要配置3000KVA的变压器来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgKaKgca1VMMKMKSBg.html
相似回答
500
多户用
多大
的
变压器
?
答:
假设:(1)547户全部是小型户;(2)平均每户按3000w计;(3)同时率按0.3取(意思是说,在用电高峰--晚上6-8点,平均同时用电率为30%)那么最高峰用电为:547*3*0.3=492.3kw
变压器
容量为492.3/0.85=579kva 靠标准容量为630kva。如果你们当地是小城市,也许400kva也够了。给你参考,...
我们
小区
有
500
多家人要安装
多大
的
变压器
?
答:
HENGNIU -HENGDA 其实可以考虑到峰值
功率
,按每家都有一台空调,平均工作2000W,冰箱1000W,点灯和其它一些500W,在放一点余量,装个2000KVA的
变压器
,不至于变压器过热,希望可以帮到你,恒牛吧???
我们
小区
大约
500户
居民,上一个
变压器
,需要
多大
的,多少钱?
答:
所以我们按0.7计,
那么需要变压器的容量为:4000kW/0.7=5714kVA
。居户不会同时都用到8000W的电,那么有个同时率的问题,住户越多,同时率越低,大于200户按0.35计,所以需要实际变压器容量为5714*0.35=2000kVA的变压器,当然可以考虑灵活调配和留有余地,不妨采用2台1250kVA的变压器。至于要花多少...
500户
每户4
瓦
千应该用
多大
的
变压器
答:
楼上的对了80%,如果你要安装的话,得安装2台630KVA的,1250的
变压器
大了,
供电
部分不会接收,一般来说,上了1000KVA的变压器都是工厂用,类型是属与专用变压器
小区变压器
容量选择
答:
关键是需用系数,按河南这边要求,75--300户选需用系数0.4, 375--600户选需用系数0.33,这样你的总
功率
就是360*6*0.4=864KW,除以功率因数0.85约1017KVA,再考虑到如果你上低压补偿,功率因数能达到0.9的话就是960KVA,所以1000KVA的
变压器
就够了。如果不上补偿就要1250KVA的变压器。
小区
该买
多大功率
的
变压器
答:
变压器
容量= 3395/1.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳
配置
,当然,最好分二个配电房
供电
,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,
功率
因数约0.8,和三相不平衡使用。
一
500户
居民的
小区变压
站一般多少千伏?
答:
你好:居民
小区
使用的【市电】
变压器
是 10Kv / 0.4Kv ,包括变台和箱变。
小区
用
变压器多大
合适
答:
用电习惯和经济性,每户考虑用电负荷为5kW,总共为1000kW,考虑
功率
因数0.85-0.95的常数,
变压器
容量选择1000/0.85=1200kVA。
小区
用电变压器容量的计算和选择 1、变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个...