88问答网
所有问题
当前搜索:
小区配电房变压器是多大的
高层住宅选用
变压器
时装载容量
有
没有规定不能超过
多大的
?
答:
85 (3)举例:在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为
多大
?用需用系数法计算
小区的
负荷为100*6*0.6=360kW;用单位面积法计算小区的负荷为360kW,取360kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.85,
变压器的
容量需为306kVA,可选用315kVA变压器。
...共132户,一户用电是4KW,采用3相4线制应该用
多大变压器
?
答:
抽水泵、路灯、电梯等)80kW,同时率取0.7.弱点设备20kW。总的为364kW。低压肯定得有无功补偿,不然人家供电部门不同意,取功率因素0.85,容量为364/0.85=428kVA,考虑
变压器的
负载率在70%-80%之间为经济运行,取75%。变压器容量为428/0.75=570kVA。建议选630变压器。
四千户的
小区
需安装
多大的变压器
?
答:
先估计一下每户的家用电器的容量:空调1.0kw、电饭煲1.0、热水器1.0,冰箱、电饭煲、电茶壶合计1.0(不同时用),电脑、电视机、照明1.0,每户装机计5kw;每户电器使用的“同时率按0.5计;4000户的空房率按0.4计,即住房率按0.6计。则:5*0.5*4000*0.6=kw,按
变压器
标准容量6000KVA即可...
小区配电房
设计规范有哪些
答:
8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列要求:1设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2可燃油油浸
变压器
室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4 配变电所直接...
...每户用电设备总功率8KW,请问需要安装
多大
容量的
变压器
?怎么...
答:
如您是广东电网的用电客户,申请批量新装业务,报装容量可按照8*2700=21600kw申请;供电部门会根据您的实际用电需求配表;您可先按照实际用电需求填报需要报装的容量,如您无法判断需要报装多少容量,可等待工作人员上门勘查时确定,具体以现场实际情况为准。希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问...
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
3.1.2.2 居民住宅
小区
(1)对需用
变压器
容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电
站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。(2)对需用变压器容量(终期)在1260kVA及以上、6000kVA以下的,宜由公用线路引入一路10kV电源,并经开闭所或配电...
...的高压
配电是
多少 工业园区的进户配电高压
是多大
呀
答:
一般民用住宅用电的
变压器
高压侧为10KV,而低压侧为380/220V。工业园区的进线电压要看其性质。如果是大型工业园区,进线电压可以是110-220KV,变压器至各工厂的电压为10KV。而加工业的工业园区负荷较小,也可以是10KV或者35KV、110KV进线
2000户应该要用
多大的变压器
.价格又是多少?
答:
一户平均3KW足够,因为好多电气都是短时使用制,那么最多共有6000KW,按功率效率65%计算,实际3900KW, 220V电压,每相负担1300KW,电流按2600A.选1600KV
变压器
足够,它的额定电流是2870A.价格按房变,安装到位须160万。这是大致估算,如果真正计划时,须按要求和公式详细计算的。还得够用,变压器还得...
关于居民用电的
变压器
答:
既然你们是居民,那么所有的接入
配电
过程是由电力公司完成的,即你们只是作为个体用户去申请电力接入,电力公司在收取一定安装费后,你们只要以后交电费,其他的事情根本不需要你们管理,接入
变压器
容量到底够还是不够,是好的还是损坏,都和你们没有关系.这一切都是由电力公司完成,他们也有义务去保证这些设施的完好...
我们
小区
大约500户居民,上一个
变压器
,需要
多大的
,多少钱?
答:
1、这个真不好确切的回答,因为每个城市的情况不同,用电量差别还很大。像昆明一年四季都不用空调,南方冬、夏都要用空调,北方仅仅夏天用空调。还有消费理念、习惯、水平也不一样。差别会很大。再说小区用的
变压器
也有很多种,有干式变压器,有油浸变压器,有普通的,节能的。目前箱式变电站进
小区的
也...