小区
一千户人家,配
多大的变压器
功効最合适?含电梯,二次加压...
答:
平局每户8KW计算,1000户则需要8000KW,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,
配电房
大小,来确定
变压器
数量,变压器最大的为2500KVA,约2000KW,那么需要5台2500KVA的,或者10台1000KVA的,这个根据现场情况来确定 ...
请教高手算一下
小区的变压器
容量
答:
可以选择一台630kVA或者两台315kVA的
配电变压器
。型号:S11-M-630-10/0.4 以上给你参考,最后还是要为你们
小区
设计的建筑设计院来决定。说到底也是一个责任和专业的问题。另外各地区的用电习惯、消费等都不一样。不能一概而论。补充回答:好家伙3000多户。那同时率应该取低一点。最高0.35.((705...
我
小区有
280户居民应使用
多大的变压器
才合理?
答:
所以280户居民用电要均摊到三相电中,即每相有280/3=94户用电。假设每户用电功率约为5KW,94户用电功率为470KW。在
变压器
处因住户用电有同期率,所以还应乘以0.9 : 470×0.9=423KW。家庭住户电器功率因数较低约为0.72,还应做电容器补偿,补偿量为360KVAR。补偿后
小区
居民用电总负荷为426...
二千戸的
小区
能用
多大的变压器
答:
不同地区的,不同档次的局面
小区
,户均负荷差别很大。从1类地区普通小区4kW,到3类地区高档小区10kW差别巨大。以3类地区高档小区10kW计算,2000户应该有20000kW的负荷。按功率因数0.9,最接近的
变压器
标准容量是25000kVA 如果按1类地区普通小区4kW,2000户应该有8000kW的负荷。按功率因数0.9,最接近的...
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
居民住宅
小区
对需用
变压器
容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电
站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
150户人
小区
需要安装
多大的变压器
答:
150a的电负荷相当于100kw(有功)或103.66kva(视在)功率,选择
变压器是
要考虑可能的未来发展增加电功率的可能和电动机起动时的冲击量,则103.66×1.42=148kva,建议选择150kva的变压器。
300户新
小区变压器
怎么配比
答:
300户新
小区变压器
选2000KVA或2500KVA的变压器比较好。随着社会的发展,居民用电量的差别越来越大,不但地区差异很大,即便是一个小区内的居民用电量差异也很大,
配电
能力的估算,是应根据所在地的具体用电情况而定的;一般而言,普通居民家中主要用电设备为二台空调,2×2KW=4KW,热水器2KW,电磁炉1....
小区
用电规划
变压器
装机容量问题
答:
超过10000kW的用电户,需要用专线供电,即从110kV变电站拉10kV专线到
小区
。注:在大部分城市,已经逐步取消35kV电压等级,因此,用35kV高压是不现实的。另外,像这种大型小区,你只需向供电局申报户数,由供电局在批复供电方案时确定
变压器
容量。你的规划计算只能作为参考,最后以供电局批复的容量为准。
请问
小区有
1000户居民,需要多少容量的
变压器
呀?
答:
每户4千瓦.乘1000户=4000千瓦 估计同时使用糸数0.5则计算设备容量(.夏天开空调、冰箱、彩电、照明、电脑、电热水等...)4*1000*0.5=2000 选2000千伏安
变压器
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器...
400家住户的还建
小区
需安装
多大
KVA的的
变压器
?
答:
变压器
容量计算:总电流为400*15=6000A 一般
小区
用的都是400V的低压变压器,功率为6000*0.22=1320KW 最后就可以选择的变压器1320/0.8=1650KVA 关于报装费用,每个单位的都不样,这个你得和电力部门勾兑