小区配电房变压器是多大的
小区
总负荷大概1140kw如何选择
变压器
答:
1140kw的电流约:I=1140/(1.732*0.38*0.8)=2165A(这个电流计算公式里面的0.38电压主要考虑
变压器
到用户端的压降)。选择变压器功率:P=1.732*0.4*2165=1500KVA
我们
小区有
500多家人要安装
多大的变压器
?
答:
HENGNIU -HENGDA 其实可以考虑到峰值功率,按每家都有一台空调,平均工作2000W,冰箱1000W,点灯和其它一些500W,在放一点余量,装个2000KVA的
变压器
,不至于变压器过热,希望可以帮到你,恒牛吧???
变压器有多大的
答:
究竟是除零点几,理论上来说,一是看你的无功设备多不多,无功设备是指有电磁线圈的设备,如
变压器
、电动机、空调,冰箱、洗衣机等,如果这些设备多,功率因数就低;如果无功低了,要看供电部门同不同意用,供电部门对无功有限制的,低过标准,要叫你装无功补偿,实际上如果真正低过标准,你自己也要装无功补偿才划算,否则浪...
五十栋别墅需要配
多大的变压器
答:
各地区(供电局)有差异。别墅通常二层半200—500m2之间。负荷以20—30kw/户为宜。取30kw/户,需用系数可取0.8 同时率0.6 力率取0.9,30*50*0.8*0.6/0.9=800,视当地别墅布置情况,可选择一台800kvA
变压器
或2台400kvA=800kvA均可满足要求。
900户的
小区
安装10KV的
变压器
应该安装多少台? 急急急求...
答:
一般中型住宅的设备容量为:10kW 一般大型住宅的设备容量为:20kW 取需用系数为0.45 小型住宅的计算负荷取3.6kW 中型住宅的计算负荷取4.5kW 大型住宅的计算负荷取9.0kW 假定900户居民都按中型住宅来取总负荷为900*4.5=4050kW 设功率因数为0.9,则总的视在功率为4500kVA 假定
变压器
单台容量取500...
小区的变压器有
辐射吗?安全距离多少?
答:
当然有辐射,不过是热辐射~工频电磁辐射~还有噪声污染。工频电磁辐射对人体伤害很小,
小区
一般都是10kV/0.4kV
变压器
,一米以外就可以保证辐射安全。
小区有
两台
变压器都是
800KVA,供电局分三部分收取费用,居民占75%,商业1...
答:
小区的
电费里面是不应该包含有基本电费的,可能你的是开发商报装的是临时用电所以就要收取基本电费。因为小区的用户都是居民用电。只有工厂用电才会收取基本电费
怎样科学配置住宅
小区配电变压器
答:
不但是对新的住宅区要规范设计,而且还要对一些现有的老住宅
小区变压器
配置方法进行分析,对已不能适应当前实际情况的变压器配置,有必要进行重新调整,以实现供电部门与用电户的双赢。2 推广
配电室
或箱变 长期以来,住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台区(供电部门公变或用电单位专变)低压侧直接引电源...
[求助]
变压器
容量选
多大
好?
答:
首先高层建筑内
变压器
最大容量最好不要超过1250,至少1600的我没上过。四台箱变可以更灵活:其中两台联络保障性或消防照明负荷,另外两台联络保障性或消防动力负荷;三级负荷分摊到四台变压器里(实际上大部分三级负荷会被分摊到其中没有联络的两台里),这样清晰明了便于计量!装不下四台?装不下就不...
你好,我想问问进去
小区变压器的
电压一般是多少伏的,然后从小区变压器经 ...
答:
然后从
小区变压器
经过变压后进入住户的是多少伏,答:经过变压后是380V左右,但这是指出两根火线之间的线电压,即三相电。一般居民用电只用一根火线,故电压是火线和零线之间的相电压,即单相电,即220V。是高压还是低压,那几根线有辐射吗。如上所谓进入住户的是低压。普通
配电变压器的
辐射并不大,一般...