为什么在中性点接地系统中绝对不允许一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地措施

如题所述

接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。
但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答