推荐答案 推荐于2017-12-16
接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。
但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggS1gSB1M.html
相似回答
为什么在中性点接地系统中绝对不允许一部分设备采用保护接零,而另一
...
答:
这时,
除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险
。所以这种情况是不允许的。但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。
在同一
系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设备采用
保...
答:
保护接地应用于
中性点不接地
或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。在由同一台变压器供电的
系统中
,不宜
一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零
。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将...
同一低压
系统中,为什么不
能有的采取
保护接地
有的采取
保护接零
?
答:
2 中性点不接地系统中,
当发生一相接地故障时,中性点电压会大幅升高,此时采用接零保护的设备就会带高电压
,故中性点不接地系统中的设备也不允许采用保护接零。
判断“
保护接零
适用于
中性点
直接
接地
的配电
系统中
”这句话对不对?
答:
对的。在中性点直接接地的0.38/0.22kV的三相四线电网中,
为了保证人身安全,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零
。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,...
为什么在
同一供电
系统中,不允许一
台
设备保护接地,另一
台
保护接零
?
答:
在同一供电系统中,一台
设备保护接零,另一
台设备保护接地,当人触及两台设备时,接零
保护的设备
漏电或
中性点
偏移,电流可通过人体进入
接地系统而
触电,由此
不允许
在同一
系统中一
台设备保护接零,另一台设备保护接地。
...供电
系统不
能一部分设备做
保护接零而另一部分设备
做
保护接地
_百度知 ...
答:
规范是这么规定的。系统只能采用一种保护形式。TN-S
系统采用
的是
保护接零,
如设备再
保护接地
,当人员发生单相触电时,因保护接地分流短路电流,使保护接零回路达不到短路保护电流值,造成保护装置不能切断电源。规定如下:1. 在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护
系统中
,电气设备的金属外壳必须与...
同一低压
系统中,为什么不
能有的采取
保护接地
有的采取
保护接零
?
答:
假设
中性点不接地系统中
的
设备采用保护接零,
也就是设备外壳和工作零相连 如果一但工作零的接触电阻过大或者断路,工作人员在碰到设备的时候就会有很高的触电危险性 如果中性点不接地系统中的设备采用保护接地就不会出现这样的危险了
为什么保护接地
和报
护接零
不能同时用
答:
②在三相四线制的同一低压配电
系统中
,保护接零和
保护接地
不能混用,即
一部分采用保护接零,而另一部分采用
保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是
允许的
,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为
在中性
线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝...
大家正在搜
中性点不接地设备外壳接地
中性点接地属于保护接地吗
变压器中性点接地属于什么接地
中性点接地系统发生单相接地
中性点为什么要接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
电力系统中性点接地
变压器中性点不接地会怎样
相关问题
在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部...
为什么施工现场用电设备不允许一部分设备保护接零,一部分设备做...
在同一个变压器供电的中性点接地低压系统中,不宜一部分设备采用...
为什么TN-S供电系统不能一部分设备做保护接零而另一部分设备...
由同个变压器供电的配电网中,为什么不允许一部分电气设备采用保...
为什么由同一变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保...
保护接地和保护接零?各在什么条件下采用,可以同时用吗?
中性点接地系统为什么采用保护接零而不是保护接地