1。保护接地和保护接零?各在什么条件下采用, 同一配电系统下。可以同时用吗?
2 。假如某台设备同时采用保护接地和保护接零。而其他的采用保护接零。行吗???
3。 当保护接地的设备外壳带电时 ,保护接零的会有电。为什么???例如保护接地的设备发生碰壳,但与保护接零的设备有几百米远。保护接零的设备也会带电吗?
4。漏电的电流从PE线流回电源中性点和从大地流回电源中性点有何区别???为什么不能把大地代替PE线???可以把大地看着一个点吗?
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零,不能同时使用。
保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。
扩展资料
保护接地原理
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
本质是在正常和事故以及电缆系统内部过电压、雷电过电压情况下,利用大地作为电流回路,将电缆接地处电位固定在允许的接地电位上。接地电位不仅与入地电流的波形和幅值有关,而且与接地体的几何尺寸、大地电阻率等参数有关。
参考资料来源:百度百科-保护接零
参考资料来源:百度百科-保护接地
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零;
保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全;
一般保护接地指TT接地系统,特点是设备的接地(保护接地)与电源的工作接地是分开的,所以保护接地和电源工作接地都会有接地电阻的,所以一旦设备漏电会在电源工作接地电阻上产生电压降,电压的高低由保护的接地电阻和电源的工作接地电阻有关,并与其关系成正比,电阻值越大的分得的电压越高。因为电源中性点接地,所以零线上就会因工作接地电阻的压降,而带有电压,这样保护接零的设备外壳也就会通过零线而带电,所以和距离没有太大关系;
PE线是TN-s系统的(pe线是从电源中性点直接用导线连接到设备外壳,所以电流经过PE线直接回到电源中性点,形成强大的短路电流,开关会迅速跳闸,从而切断故障电流,保证安全。