保护接地和保护接零?各在什么条件下采用,可以同时用吗?

1。保护接地和保护接零?各在什么条件下采用, 同一配电系统下。可以同时用吗?
2 。假如某台设备同时采用保护接地和保护接零。而其他的采用保护接零。行吗???
3。 当保护接地的设备外壳带电时 ,保护接零的会有电。为什么???例如保护接地的设备发生碰壳,但与保护接零的设备有几百米远。保护接零的设备也会带电吗?
4。漏电的电流从PE线流回电源中性点和从大地流回电源中性点有何区别???为什么不能把大地代替PE线???可以把大地看着一个点吗?

在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零,不能同时使用。

保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。

扩展资料

保护接地原理

接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。

本质是在正常和事故以及电缆系统内部过电压、雷电过电压情况下,利用大地作为电流回路,将电缆接地处电位固定在允许的接地电位上。接地电位不仅与入地电流的波形和幅值有关,而且与接地体的几何尺寸、大地电阻率等参数有关。

参考资料来源:百度百科-保护接零

参考资料来源:百度百科-保护接地



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30

    在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零;

    保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全;

    一般保护接地指TT接地系统,特点是设备的接地(保护接地)与电源的工作接地是分开的,所以保护接地和电源工作接地都会有接地电阻的,所以一旦设备漏电会在电源工作接地电阻上产生电压降,电压的高低由保护的接地电阻和电源的工作接地电阻有关,并与其关系成正比,电阻值越大的分得的电压越高。因为电源中性点接地,所以零线上就会因工作接地电阻的压降,而带有电压,这样保护接零的设备外壳也就会通过零线而带电,所以和距离没有太大关系;

    PE线是TN-s系统的(pe线是从电源中性点直接用导线连接到设备外壳,所以电流经过PE线直接回到电源中性点,形成强大的短路电流,开关会迅速跳闸,从而切断故障电流,保证安全。

第2个回答  推荐于2017-10-11
1、在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零。

2、保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。

3、一般保护接地指TT接地系统,特点是设备的接地(保护接地)与电源的工作接地是分开的,所以保护接地和电源工作接地都会有接地电阻的,所以一旦设备漏电会在电源工作接地电阻上产生电压降,电压的高低由保护的接地电阻和电源的工作接地电阻有关,并与其关系成正比,电阻值越大的分得的电压越高。因为电源中性点接地,所以零线上就会因工作接地电阻的压降,而带有电压,这样保护接零的设备外壳也就会通过零线而带电,所以和距离没有太大关系。

4、PE线是TN-s系统的(pe线是从电源中性点直接用导线连接到设备外壳,所以电流经过PE线直接回到电源中性点,形成强大的短路电流,开关会迅速跳闸,从而切断故障电流,保证安全。

5、如果以大地作为PE线,其实就会等于回到了TT系统了。TT接地系统,特点是设备的接地(保护接地)与电源的工作接地是分开的,之间没有导线连接,因为保护接地和工作接地都有接地电阻,所以设备漏电后,电流经过保护接地电阻和工作接地电阻回到中性点,这样接地电流是不会很大的,所以一般开关是不会跳闸的,使得故障电流一直存在,并在保护接地上产生电压降,使设备外壳长期带电。如果加装漏电开关就会比较安全了。
6、大地导电,但是设备接地是一定会有接地电阻的,所以不能简单的看成一个点,而是应该把接地电阻考虑进去,所以不能看成一个点,可以看成一个串入电阻的电气回路,而导线阻值非常低,就可以不考虑电阻。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-09-01
保护接地和保护接零在单台设备不能同时采用。

具体参考:

3.1 保护接地
将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。
电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。

3.2 保护接地时应注意问题
由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。

四 电气设备保护接零

4.1 保护接零
由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。
按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况:
(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,如图2,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。
(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,如图3。即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。
(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。

4.2 保护接零应注意问题:
(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。
(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。
相似回答