如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
因为如果保护接地的电器如果漏电的话,大地的电位可能就要比保护接零电器的电位高。有电位差就会电人的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VcBMSS1cg.html
其他回答
第1个回答 2013-08-10
有漏保的一路就不准接零保护了,不然要跳闸。
相似回答
...
为什么不允许一部分电气设备采用保护接地而另一部分
答:
这时,
除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险
。所以这种情况是不允许的。但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。
...
供电的配电网中,为什么不允许一部分电气设备采用保护接地
_百度...
答:
因为当出现接地设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻接零设备外壳间将有电压为相电压u的电位差
,非常危险 故配电系统一般采用保护接零,不允许出现部分设备接地情况
在TN
保护接地
系统中
的电气设备,
可不可以有
的设备采用
TT保护接地型式系统...
答:
由同一台变压器供电的配电网中,决对不允许一部分电气设备采用保护接地而另一部分设备采用保护接零
。也就是说不允许TN系统和TT系统混合运行。为什么?当采用TT系统接法的设备碰到外壳后,会使线路上所有接零的设备外壳也都带电。这个时候人如果触摸到这样的带电设备将会发生触电的危险。
...
供电的同一
电压电源系统
中不
得出现
一部分电气设备
采取
什么
措施_百度...
答:
在由同一台变压器供电的系统中,不宜将一部分设备保护接地,而另一部分设备保护接零
。即在同一系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 如上图,当采用保护接地的设备发生碰壳故障时,若故障电流受阻抗R0+Re的限制,其数值不足以使开关保护装置动作,碰壳故障对地电压为U1=U/(R0+Re) *R0=220/(4+...
变压器
中性点
为什么不
能多点
接地
答:
变压器中性点
是允许
多点接地。中性点接地:三相交流电力系统中性点与大地之间
的电气
连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说
,电网
中性点接地方式也就是变电所中
变压器的
各级电压...
电力的
基础知识
答:
1、保证供电可靠性;2、保证电能质量;3、提高电力系统运行的经济性;4、环境保护问题
电力的
基础知识2 1、
什么是
动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅 助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、...
接地
系统的分类
答:
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为
保护接地,
如图1所示。这种供电系统的特点如下。 图1 1)当
电气设备
的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有
接地保护,
...
电工基本知识点
答:
2、电源是一种将非电能转换成电能的装置。3、负载是取用电能的装置,也就是用电设备。4、电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。5、同一台
变压器供电的
系统
中,不
宜
保护接地
和保护接零混用。6、变压器在运行中,变压器各相...
大家正在搜
并联运行变压器的变压比误差不允许
为什么不允许长线路带空载变压器
变压器为什么不允许次级开路
变比不同的变压器并联运行
线路末端不允许带空载变压器
变压器不允许并列运行
abcde类供电区域的配电网
配电网供电区域划分主要依据
变压器反接可以升压吗
相关问题
由同个变压器供电的配电网中,为什么不允许一部分电气设备采用保...
在同一供电系统中,一部分电气设备做保护接地,另一部分电气设备...
为什么TN-S供电系统不能一部分设备做保护接零而另一部分设备...
同一供电系统中,可将一部分电气设备接地而另一部分接零吗
在同一系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设...
为什么施工现场用电设备不允许一部分设备保护接零,一部分设备做...
在同一台变压器宫殿的配电网中是否可以一部分电器采用接地保护,...
为什么统一供电系统中不能同时采用保护接地和保护接零